過往云煙 發表于 2018-2-3 17:19
前置運放沒有閉環反饋、怎么輸出模擬電壓給adc芯片采集呢???
dzbj 發表于 2018-2-4 01:28
你沒搞懂pt100的檢測原理才會這么問
常用pt100檢測電路是惠斯通電橋原理 測的是基準電壓和PT100變化電壓 ...
青桑葉 發表于 2018-2-4 15:39
補上,你的電路中,運算放大器應該加反饋。調整放大倍數達到你需要的輸出電壓。此電壓信號與程序中的轉換量 ...