IMG_20180905_151557.jpg (318.57 KB, 下載次數: 112)
yousunny 發表于 2018-9-5 16:46
這是一個很好的問題哈。我之前也擔心這個,但是查了一下數據手冊發現1N4007這個反向擊穿電壓是1000V!!沒 ...
ahshmj 發表于 2018-9-5 18:21
這個不是1n4007的耐壓問題。只要大于繼電器工作電壓加上安全余量就不會擊穿。這個二極管叫做“續流二極管” ...
jefelee 發表于 2018-9-6 07:25
正向沒有耐壓值一說,正向電壓過大管子不會被損壞嗎?我基礎差!
jefelee 發表于 2018-9-5 18:01
不是啊,兄弟,斷電時繼電器產生的電動勢對4007來說是正向的,那4007正向耐壓值是多少??正常通電時+24V ...
lanren700 發表于 2018-9-7 09:06
繼電器產生的反向電動勢電壓用示波器監視,實測尖峰值可以達到1200多伏,但是時間是毫秒級別的,雖然電壓很 ...