zhanghyg 發表于 2018-10-10 11:31
要么你設置成上升沿,要么你P3.2接高電平。就不會一直喚醒
文鳳軒 發表于 2018-10-10 11:55
p3.2口接上拉電阻
文鳳軒 發表于 2018-10-10 11:55
p3.2口接上拉電阻
yzwzfyz 發表于 2018-10-11 03:00
當你用表棒觸碰晶振時,表棒就參與到振蕩中去了!!!極可能引起振蕩異常,所以測量晶振的頻率是有一點點小 ...
yzwzfyz 發表于 2018-10-11 03:01
你的問題解決的要點是:如果削除中斷的條件!才能解決一直中斷的問題。
Y_G_G 發表于 2018-10-11 22:41
你不覺得中斷喚醒之后又去設定掉電模式了嗎?復位之后程序還是從主函數開始執行的,也就是000H開始的.你得設 ...
yzwzfyz 發表于 2018-10-11 03:00
當你用表棒觸碰晶振時,表棒就參與到振蕩中去了!!!極可能引起振蕩異常,所以測量晶振的頻率是有一點點小 ...