YNYR6J5[0@`7MY@~[YQAIKL.png (87.83 KB, 下載次數: 34)
yzwzfyz 發表于 2022-5-16 11:17
開關量控制的加熱器,用PID控制不是太好的,建議改成可控硅之類的連續量控制電路。
你先不要考濾PID,就 ...
yzwzfyz 發表于 2022-5-16 11:17
開關量控制的加熱器,用PID控制不是太好的,建議改成可控硅之類的連續量控制電路。
你先不要考濾PID,就 ...
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-16 17:13
任務書上說要設計溫度控制算法,所以我必須得用到控制算法。我是參考人家的文檔(基于PID的恒溫控制系統) ...
lkc8210 發表于 2022-5-17 10:39
可以改用固態繼電器(帶過零),使用方法差不多,但可以高速通斷
PID的輸出可以當作是一個通斷時間百分比 ...
Hephaestus 發表于 2022-5-17 15:00
看此書9.3~9.7章,9.6可以跳過不看。如果還有什么問題,到論壇上問我。
另外,鄙視下某些只會可控硅調 ...
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-17 14:15
我那個圖上是普通繼電器嗎?
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-17 15:07
對于我這次
Hephaestus 發表于 2022-5-17 15:34
你又不是做產品,意思一下就行了,什么都好。
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-17 16:00
照您的意思是說,我就不選用可控硅電路了?
我現在還是用那個普通繼電器好,還是用固態繼電器好?如果用 ...
Hephaestus 發表于 2022-5-17 15:00
看此書9.3~9.7章,9.6可以跳過不看。如果還有什么問題,到論壇上問我。
另外,鄙視下某些只會可控硅調 ...
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-17 18:42
我用增量式PID控制算法實現溫度控制,大概怎么編寫程序?算法的輸出值又該怎么用?它是一個時間值嗎?為 ...
xuyaqi 發表于 2022-5-17 19:40
根據你畫的圖,用18b20測溫,溫度低于給定溫度用加熱器加熱,高于給定溫度用制冷片降溫,這個系統用脈寬調 ...
51hei圖片20220517210434.png (3.26 KB, 下載次數: 37)
增量式PID控制算法
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-17 21:09
增量式PID控制算公式里的偏差單位是攝氏度,各系數中包含時間單位,為什么算法公式最終計算出的值是跟時 ...
吳鉤霜雪 發表于 2022-5-17 21:09
增量式PID控制算公式里的偏差單位是攝氏度,各系數中包含時間單位,為什么算法公式最終計算出的值是跟時 ...
lkc8210 發表于 2022-5-18 10:26
而且想要系統穩定,這開關時間一定要短
所以在實操中會選固態繼電器(普通繼電器在高頻開關時觸點會很快損 ...
lkc8210 發表于 2022-5-17 10:39
可以改用固態繼電器(帶過零),使用方法差不多,但可以高速通斷
PID的輸出可以當作是一個通斷時間百分比 ...
Hephaestus 發表于 2022-5-18 21:07
你的回答都自相矛盾,帶過零的固態繼電器根本控制不了10ms的周期內通電多久,只能控制有多少個10ms導通, ...