51hei.png (49.57 KB, 下載次數: 92)
xo37 發表于 2024-1-24 08:39
rs232硬件貌似就不支持1對多,除非另外配置串口分配器;
rs485倒是支持1對多……
Hephaestus 發表于 2024-1-24 12:31
232的TX可以接n個RX,但是多個TX不可以并聯,那是短路,所以樓主想法完全不合理。
少年阿舍 發表于 2024-1-24 14:52
我后面這個方案呢?232到屏幕都是單路輸出的,把MAX232的10和11腳短接,9和12腳短接,這樣收發都能控制了 ...
少年阿舍 發表于 2024-1-24 14:52
我后面這個方案呢?232到屏幕都是單路輸出的,把MAX232的10和11腳短接,9和12腳短接,這樣收發都能控制了 ...
Hephaestus 發表于 2024-1-24 17:00
那你用了兩個串口,與標題不符。
Hephaestus 發表于 2024-1-24 17:00
那你用了兩個串口,與標題不符。
EdwardTsapiev 發表于 2024-1-25 17:07
如果兩個屏幕確實不同時傳輸,那么最正確的電路設計是通過具有兩個輸入的單個與門將芯片引腳R1out和R2out組 ...
少年阿舍 發表于 2024-1-24 14:52
我后面這個方案呢?232到屏幕都是單路輸出的,把MAX232的10和11腳短接,9和12腳短接,這樣收發都能控制了 ...
lkc8210 發表于 2024-1-26 09:34
9/12腳是啥輸出模式?
如果是推挽用久了會燒端口
ZHAOBAO511 發表于 2024-1-24 17:02
應該是可以的,時間延時一下,多測試測試,測個幾個月,有時隱患要很久才能顯出來,最好的方法就是485了
tyrl800 發表于 2024-1-27 09:27
從機不要同時向主機發信息,可以一主多從
DoneDone 發表于 2024-1-24 14:11
單片機模擬一個波特率低的串口也好做。
EdwardTsapiev 發表于 2024-1-25 17:07
如果兩個屏幕確實不同時傳輸,那么最正確的電路設計是通過具有兩個輸入的單個與門將芯片引腳R1out和R2out組 ...
akii 發表于 2024-1-26 06:41
可以利用 ˋ4052 作 1 對 4 的切換 !
TTQ001 發表于 2024-1-26 07:59
RS232是點對點通信。 必須將其轉換為 RS485 才能控制多個 RS232 設備。