Hephaestus 發表于 2024-4-6 22:30
加水同時加熱,超越PID控制,停止加水才開始PID控制。
LaoYuTou 發表于 2024-4-7 08:42
如果流量構成閉環用前饋+反饋控制,如果流量構成閉環用串級控制。
MDKW1 發表于 2024-4-7 10:59
這個系統無法實現流量閉環,因為當我需要水時我才向鍋爐注入水,目前我調整了算法,將加水的流量值乘以系 ...
LaoYuTou 發表于 2024-4-7 14:14
如果流量不構成閉環用前饋+反饋控制,流量前饋,溫度反饋。