圖片1.png (26.58 KB, 下載次數: 76)
52.79 KB, 下載次數: 7
xiaoyao166ny 發表于 2024-4-12 22:00
小白一個 高手勿噴 增加時鐘頻率 可以嗎
xiaobendan001 發表于 2024-4-13 07:12
595不是有控制端嗎?怎么還消隱?164才需要消隱吧。我用2片595級聯輸出,發現市場上大部分595都不能用,只 ...
xiaobendan001 發表于 2024-4-13 07:12
595不是有控制端嗎?怎么還消隱?164才需要消隱吧。我用2片595級聯輸出,發現市場上大部分595都不能用,只 ...
Hephaestus 發表于 2024-4-13 21:26
那就是硬件有問題,多個595地線電平不一樣。
xiaobendan001 發表于 2024-4-14 07:08
麻煩幫我看看這個要怎么改才能正常使用其他品牌的595.
perseverance51 發表于 2024-4-14 10:17
74hc595也是分型號的,例如74HC595A和75HC595D,它們使用都是存在差異,外部的硬件電路可能都不同,具體參 ...
Hephaestus 發表于 2024-4-14 10:25
大面積敷地可以改善問題。
xiaobendan001 發表于 2024-4-13 07:12
595不是有控制端嗎?怎么還消隱?164才需要消隱吧。我用2片595級聯輸出,發現市場上大部分595都不能用,只 ...
cy009 發表于 2024-4-14 22:27
不能怪595不好,是你沒消隱造成
xiaobendan001 發表于 2024-4-13 07:12
595不是有控制端嗎?怎么還消隱?164才需要消隱吧。我用2片595級聯輸出,發現市場上大部分595都不能用,只 ...
xiaobendan001 發表于 2024-4-15 07:30
大哥,我不是用來顯示的,我是用來擴展輸出的,2片級聯16個輸出推動三極管+繼電器。這個有使能端,還有RC ...
asdadqw2 發表于 2024-4-15 08:38
我在仿真上面的結果595級聯是可以正常輸出,有異常的話,你可以用keil單步調試,查看各個變量的值是怎么 ...
cy009 發表于 2024-4-15 08:47
1.595兩片聯級,一片傳段碼,一片傳位碼,可以不用消隱。樓主的案例是5個595,段碼共用,不消隱不行呵。
...
xiaoyao166ny 發表于 2024-4-12 22:00
小白一個 高手勿噴 增加時鐘頻率 可以嗎
xiaobendan001 發表于 2024-4-15 09:27
剛軟件模擬了一下,連續輸出5片的數據時間小于250us,完全可以用的。
xiaobendan001 發表于 2024-4-15 09:32
這是另外一個用了3片,一片顯示數據,2片輸出驅動。但是這個顯示的位選是用IO的。為了配合,還是加了消隱的 ...
zhuls 發表于 2024-4-13 09:23
switch(i) //逐位輸入數據
{
case 0:
asdadqw2 發表于 2024-4-15 11:27
我也是小白,剛剛試過改了一下long的數據分成四個,再把頻率改為33.1776 就顯示正常了
asdadqw2 發表于 2024-4-15 11:40
這個的寫法,跟我的差不多一樣把,我沒看出什么區別,原諒我新手不太懂
xiaobendan001 發表于 2024-4-15 09:27
剛軟件模擬了一下,連續輸出5片的數據時間小于250us,完全可以用的。
asdadqw2 發表于 2024-4-15 13:37
怎么用軟件模擬,我也去試下,能說一下怎么模擬的嗎
93.32 KB, 下載次數: 10
yqs138168 發表于 2024-4-15 15:16
可以嘗試提高程序的效率,我用仿真24個數碼管,沒問題。
asdadqw2 發表于 2024-4-15 15:22
大佬能不能指點一下想法嗎,我覺得我的switch雖然累贅,但是應該不影響程序執行效率,然后就到消隱和寫入 ...
asdadqw2 發表于 2024-4-15 15:22
大佬能不能指點一下想法嗎,我覺得我的switch雖然累贅,但是應該不影響程序執行效率,然后就到消隱和寫入 ...
yqs138168 發表于 2024-4-15 15:26
看看我的程序,新思路,與你的寫法不一樣,效率高很多
數碼管仿真模型參數修改.jpg (142.7 KB, 下載次數: 238)
yqs138168 發表于 2024-4-15 15:21
24個共陰數碼管+5個74HC595,仿真軟件為Proteus8.11版本,,,可以正常顯示。
zhuls 發表于 2024-4-13 09:23
switch(i) //逐位輸入數據
{
case 0:
xiaobendan001 發表于 2024-4-13 07:12
595不是有控制端嗎?怎么還消隱?164才需要消隱吧。我用2片595級聯輸出,發現市場上大部分595都不能用,只 ...
cy009 發表于 2024-7-27 12:55
一、消隱與否,是數碼管決定,而不是芯片決定。凡是使用動態掃描的多位數碼管顯示,都必須消隱。HC164因 ...
歡迎光臨 (http://www.zg4o1577.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |