這個電流值怎么是負值?.png (1.07 MB, 下載次數: 0)
ydatou 發表于 2025-3-7 08:28
樓主數字表的供電電源和信號輸入端沒有隔離。
建議加個B0505隔離。
ydatou 發表于 2025-3-7 08:28
樓主數字表的供電電源和信號輸入端沒有隔離。
建議加個B0505隔離。
QWE4562012 發表于 2025-3-8 17:56
感謝 B0505是加在電流輸入端還是供電端?
QWE4562012 發表于 2025-3-22 10:27
也就是供電端和信號端的GND不要共地是嗎