GM950搭設中繼的方法 1. 簡介 在低成本的系統應用中,可以用兩臺GM950搭設中繼臺。應該選用型號為GM950I或GM950PLUS的電臺,GM950E因16腳擴展接口不全,不能用于此類用途。 2. 軟件設置 假定中繼臺要工作在發射439.750MHz、接收434.750 MHz上,同時為了防止干擾以及非法使用,收發加代碼為025的數字私線(DPL)保護。 首先通過RSS軟件設置發信電臺頻率及數字私線保護功能等,如下圖: ![]() 然后類似地設置收信電臺的頻率及數字私線保護功能等。再通過RSS軟件設置收信電臺和發信電臺的擴展16腳接口的通用IO,如下圖所示: ![]() 3. 擴展接口的連接 如下表所示連接連線: 收信電臺16腳擴展接口 連接方法 收信電臺16腳擴展接口 第4腳或第8腳(1) 直接連線 第3腳 第7腳 直接連線 第7腳 第11腳 分壓后連線(2) 第2腳 注:(1)用第4腳連接第3腳時,中轉通過載頻啟動;用第8腳連接第3腳時,中轉通過私線啟動。 (2)第11腳連接到一端接地的1K歐姆的可變電位器,電位器的中心抽頭再連接到第2腳,需調整電位器的分壓,使發信機達到正常的調制度。 4. 注意事項 由于GM950設計時沒有考慮到做中轉發射使用,因此實際應用中發信電臺應該安放在散熱條件較好的位置,必要時可以加電風扇強制散熱。電臺編程時應該去掉發射保護限時 類似的也可以用此方法搭建雙向跨頻段中繼,這時只要按照連線表格,把收信看成是發信,發信看成是收信,再將相應的接線連接好即可。 |