發布時間: 2018-4-26 13:09
正文摘要:求大神看一下圖片,幫忙講解一下,我有點理解不明白,為了保證信號的真實性采樣頻率應為被分析信號最高頻率的2倍,但是抗混疊濾波器又過濾掉1/2的采樣頻率,之后連接到a/d轉換器中,之后的鎖相同步電路又要保證采樣 ... |
50Hz的19次諧波是950Hz,如果按兩倍采樣,則采樣頻率是:950*2=1900Hz。 如果按照書上說的,則采樣頻率可取1500*2=3000Hz 據此,采樣將50Hz倍頻64倍=3200Hz是比較合適的選擇。 |