續流作用這樣鉗位后電壓理想情況是0.7V |
再慢慢也有斷的一瞬間,不加續流二極管,會把驅動三極管擊穿,就一般PCB上安的繼電器,用4007是沒有問題的。畢竟線圈斷電的儲能沒有那么大。 |
慢慢的關斷線圈,就不需要續流二極管了 |
好多認識是不準確的。電流的本質是電子運動,遵守動量守恒定律:mv=Ft 。電流只有在快速關斷時才會產生高壓,時間越短電壓越高。 本圖中二極管與繼電器線圈中的電流是正向串聯的,二極管起到續流作用,繼電器線圈中的電流在驅動管關斷后不會立即停止,也就不會產生高壓,這樣就防止了驅動管被高壓擊穿。但是繼電器恢復時間延長了,所以這個電路只能用于低速開關。 |
關鍵是繼電器的大小。如果是線圈很細,那就沒啥事。二極管構成了回路,讓繼電器自己消耗掉感應電動勢。 如果繼電器的線圈很粗,繼電器很大。那就要考慮二極管的瞬間電流能不能承受得住了。人人學會單片機 |
1N4007應該在掉電時消除繼電器的大尖峰。 這是正向電壓,最壞情況的電流不夠大,不會損壞1N4007。 |
lanren700 發表于 2018-9-7 09:06 想請問下測試反電動勢看你測試的有1200V那是否需要差分探頭還測,普通的示波器探頭只有100V,是不是沒法測量 |
我之前也擔心這個,但是查了一下數據手冊發現1N4007這個反向擊穿電壓是1000V!沒看錯,一千!所以,根本不必擔心擊穿 |
不會的 這個二極管就是用來保護繼電器線圈的,擊穿電壓很高 |
不會的,我做的電路也是這樣用的 |
不會的 |
jefelee 發表于 2018-9-6 07:25 正向電流過大時才會有危險。 |
ahshmj 發表于 2018-9-5 18:21 正向沒有耐壓值一說,正向電壓過大管子不會被損壞嗎?我基礎差! |
這個不是1n4007的耐壓問題。只要大于繼電器工作電壓加上安全余量就不會擊穿。這個二極管叫做“續流二極管”,在繼電器正常工作時,二極管上加的是反向電壓。不會導通。 當繼電器斷電時,會產生一個很高的反電動勢(這個點反電動勢的大小和繼電器的電感量成正比),這個反電動勢如果不加一泄放,會有可能擊穿電路中的一些元件。所以必須給這個反電動勢提供一個泄放通道,這個二極管就是其這個作用。繼電器線圈斷電時的反電動勢是正向的加在“續流二極管”上的,即電路中二極管的下端為+,上端為負,是正向導通,不存在“擊穿”的問題。 |
yousunny 發表于 2018-9-5 16:46 不是啊,兄弟,斷電時繼電器產生的電動勢對4007來說是正向的,那4007正向耐壓值是多少??正常通電時+24V那才是反向的 |