調用程序有問題 |
這個可以仿真,不用那么麻煩。用外部中斷檢測單位時間內的脈沖個數就是轉速。所以你需要讓脈沖計數與檢測時間同步。比如某一分鐘開始測速,那么先將脈沖計數清零,當一分鐘到后關閉外部中斷,保存計數處理顯示就可以了 |
yanlov18 發表于 2018-11-1 21:14 什么意思啊這位兄嘚 |
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-11-1 21:26 大佬你好 程序是完整的 但是合不合適不知道 具體的問題是 應該顯示的轉速為30 但是顯示結果為3333 |
單片機貌似無法直接讀取脈沖信號 |