發布時間: 2019-6-7 15:04
正文摘要:k3繼電器12v 的,光耦導通控制 三極管開關 給k3信號,中間接了個d5 w1 2.7v穩壓二極管,導通瞬間, 到繼電器就成2.7v了不就控不了k3繼電器了.為什么要這樣設計求大神幫幫忙解答下 |
![]() |
我也覺得應該是個普通的二極管,防止反向電壓用的。電路圖應該是畫錯了,不能用穩壓管 |
電路錯了 |
而且你這繼電器是如何連接到電源的?畫電路圖應該專心點,發出地和電源,都要標清楚,且三極管控制繼電器該是和繼電器串聯的? |
這個應該是續流二極管,就是一個普通的二極管.用來消除繼電器線圈斷電瞬間的反向電壓的.畫圖的時候用錯了符號穩壓管的符號. |
猜測電路設計意圖是給指示燈限定一個電壓2.7V有可能 電路圖中的12VD是什么?假如說是12V電壓,那么通過1K電阻應該導通了,12V/1K=12毫安,假設放大倍數為50即12*50=600毫安此時已經深度導通,將不再受光耦的影響。 |
如你所言穩壓管兩端電壓確實不能使繼電器正常工作 哪里來的電路圖,那三極管的電路圖也有問題,集電極根本就沒用,如何作為開關使用? |