發布時間: 2019-6-28 14:50
正文摘要:第一次弄可控硅電路,遇到問題,請教一下,如圖示: 1、按電路中的參數測試到時光耦是可以控制DS1輸出,但是在Q1上有約45V的電壓,DS1上有160V的電壓,顯然是不對。 2、去掉R3,并短接,則DS1上直接有140多V的電壓 ... |
lwh999995 發表于 2019-6-29 22:28 單向和雙向可控硅不同 |
笨笨兔 發表于 2019-6-29 08:48 既然是基礎知識,我想可控硅通過的并不是純直流而是脈動直流!存在過零點!可控硅在市電過零時自然可以關斷了。這個也是基礎知識吧。 |
笨笨兔 發表于 2019-7-1 13:08 可控硅在市電過零時關斷。 |
lwh999995 發表于 2019-6-29 22:28 請教一下,采用圖3,MOC3041這個IC,沒有控制信號時,可控硅還是直通呢, |
笨笨兔 發表于 2019-7-1 13:08 整流過后沒有濾波,電壓是脈動電壓,會到0的,到0電壓時可控硅關斷 |
wc86110 發表于 2019-6-30 16:42 主要是我不明白:怎么關斷可控硅呢?斷電來關斷嗎? |
謝謝各位的熱情回復,先說明一下,后級主要是控制的是高壓LED燈帶,所以整流了,也采用了單向可控硅,從大家的分析中,應該是光耦的耐壓問題,已購買了MOC3041、MOC3052光耦來測試一下![]() 吐個槽,回復老要審核,交流起來不是很及時、、、 |
沒有仔細分析,在這里有必要糾正一下 13樓的圖2電路可以正常工作 |
沒有仔細分析,在這里有必要糾正一下 13樓的圖2電路可以正常工作。 |
笨笨兔 發表于 2019-6-29 08:48 單向可控硅用在交流電路中整流管 D1~D4 是必須的 |
老愚童63 發表于 2019-6-30 08:07 遙控電風扇都是這么整的,可能用多抽頭加雙向可控硅控制和上圖有異曲同工作用就是可調速 |
耐壓性不夠吧 |
本帖最后由 老愚童63 于 2019-6-30 18:06 編輯 按照13樓圖2電路,在儲能電容C的存在下,雙向可控硅得到觸發電流而導通。 |
本帖最后由 老愚童63 于 2019-6-30 18:03 編輯 lwh999995 發表于 2019-6-29 22:28 這樣的電路,第二個圖的電路可以正常工作! |
既然想用可控硅,為什么又要D1~D4來整流? 交流的,應該用moc3063之類的吧。 反正亂七八糟,不知樓主要干什么。典型的基礎知識,還是應該有吧。 我想看你怎么來關斷可控硅! |
xianfajushi 發表于 2019-6-28 17:52 并聯電阻分壓也能解決問題,但不如并聯穩壓管方便實用。并聯電阻必須計算接近峰值電壓的高壓分壓,這樣低壓時難免對觸發電流有影響。穩壓管可以在寬范圍內確保穩定的觸發電流 |
Alan_zcb 發表于 2019-6-28 16:55 817應該是在電壓過零后電壓上升到大于40V左右才能擊穿,也就是對電壓進行一定的移相操作!相當于可控硅調壓作用,所以電壓有所降低。可控硅并不是完全導通狀態 |
另外控制光藕要有交流電過零檢測 |
![]() 修改了一下電路解法即把光藕的4和3腳并聯在電阻上,計算好光藕并聯電阻的電壓就好,用光藕短路控制可控硅,因此控制的方式發生了改變. |
老愚童63 發表于 2019-6-28 16:06 謝謝 。。。。。。 |
1.按照參數接好電路通電DS1有電壓是應為,PC817的輸出已經擊穿(輸出耐壓35V),為什么DS1上面只有160V原因在于R4太大, |
要使用PC817也行,只要在PC817的4腳與Q1的K 之間接一只6至20V的穩壓管降低PC817的承受的耐壓就可以了 |
好像光耦PC817的耐壓只有幾十V吧?怎么能用在220V的場合呢 |
由于U1初級光敏三極管的耐壓不夠,被擊穿觸發Q1導通。 |
PC817不適合應用在這里,耐壓不夠,可以考慮使用MOC3041等光耦 |