發布時間: 2019-7-30 09:25
正文摘要:想請問一下,已經用STM32的高級定時器生成了兩組兩路互補的帶死區的SPWM波之后,要怎么樣才能讓他們實現圖中這樣的相位差,角度在0到180之間,我按照網上的說法改了很久,出來的效果不對,兩路占空比變得不同了,求 ... |
yzwzfyz 發表于 2019-7-30 17:16 請問如何與市電同相呢? |
比如說相位差為120度,那么正弦表N個數,取值的時候,第一路取數組0的時候,第二路取數組N/3的位置,第三路取2N/3的 |
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-8-1 08:10 編輯 談到相角,則周期必須一樣。 先做一個PWM(A),另一個PWM(B)則依據A的邊沿延時出現,這個延時,就是你的相角。 不建議用CPU固有的PWM來做PWM,而用定時器自己做,這樣方面你做相位控制。 |