發布時間: 2019-9-17 11:09
正文摘要:就是一個檢測干簧管引腳低電平,然后開始計時數碼管顯示。先開始用的貼片stc12c2052ad顯示問題嚴重,換成最簡單的直插式89C52還是有,做了四個,其中一個不穩定,換了晶振貼片電容30pf的就正常個十幾分鐘,然后就顯 ... |
好久沒用復位電路,需要復位電路的芯片一定要做復位。 |
是不是跟供電有關系? |
zaqnh 發表于 2019-9-17 20:23 欲使單片機正常工作必須滿足3個基本條件。1.電源,2.時鐘,3復位。電源電壓必須在MCU的工作范圍,且紋波小。外部晶振可靠,頻率在MCU的工作范圍。復位脈沖寬度必須大于至少24個時鐘加10us。 從樓主的原理圖看電源濾波電容明顯偏小。使用MCU內部復位電路對于電源紋波更敏感。PCB圖中VCC線寬明顯不足,C11、C12布局安裝位置明顯不妥,特別是C11要盡可能靠近MCU的VCC腳入地。兩個晶振的諧振電容布局安裝位置也欠妥。全板的線寬只使用了系統默認線寬,需要根據電流大小就寬不就窄。 從樓主描述的情況看,問題出在復位這一塊的可能性極大。建議外接一個復位開關來確認。這只是一個極其簡單的應用電路,只要不出錯成功率應該在100%。 |
看看電源電壓正不正常 |
檢查有無虛焊,重點是濾波電容、晶振。 |
飛機翻筋斗 發表于 2019-9-17 16:09 做了好多實際的東西,從來都沒有復位電路,一樣用,上電復位就行了 |
來51學習 發表于 2019-9-17 12:37 跳,閃,或者重啟沒反應 |
不需要復位電路嗎? |
貼出程序,大家幫你看看 |
無論NPN,還是PNP,三極管都應該把負載接在電源那邊,三極管接在地側。當然共陽數碼管也沒辦法。 |
顯示異常?是怎么個異常狀態 |
runmuel 發表于 2019-9-17 11:42 不是程序問題,以前洞洞板焊接的實物一年都沒有問題,這個四個當中一個不正常 |
應該是程序問題! |
晶振也換過,30pf電容也換過,也各元器件也補焊過,總是有不正常現象 |