發布時間: 2019-12-30 16:29
正文摘要:我用一個普通的閉環互感器5A/2.5mA 是可以測到電流輸出的,但是同樣的電路用開口互感器5A/5mA,測不到信號是什么情況?請大佬指教。 |
先用運算放大器放大再整流吧 |
ahshmj 發表于 2019-12-30 19:35 不是 閉合都挺好的,不整流的話 是有輸出的,整流后就沒了 |
開口互感器是不是沒合好?磁隙大了(有污垢或其他原因)?理論上只要是好的互感器應該都可以的。 |