發布時間: 2020-3-24 14:20
正文摘要:變壓器次級電壓是15.8V,接上全橋整流就50多V了。全橋后面什么都沒有,沒有濾波電容。正常應該是20伏左右,全橋整流后是次級的最大值。全橋測了沒有問題,有沒有大佬解釋一下?估計變壓器繞組有問題,這個是什么現象 ... |
學習單片機lq 發表于 2020-3-25 05:54 我好像這樣操作了,先測交流,忘記換擋了,去測整流后。。 |
lovexulu 發表于 2020-3-24 23:49 最后問題找到了,就是全橋壞掉了。你說的很有道理 |
hbcqd 發表于 2020-3-24 18:43 50hz。最后問題找到了,就是全橋壞掉了,但這種情況還是第一次見 |
hbcqd 發表于 2020-3-24 18:43 低頻的50hz,最后找到問題了,就是全橋壞掉了,但導致這個原因真的第一次見 |
用指針式萬用表測一下試試 |
這叫空載電壓,加上負載就下來了。可以在輸出端加個功率電阻把電壓拉下來。 |
跟萬用表和操作有關,有的萬用表用交流電壓檔測直流電壓就會顯示為大約2倍的值,如果測完變壓器次級的交流電壓,沒有換到直流電壓檔,去測整流后的直流電壓,就可能出現這種現象。 |
emm,怎么解釋呢,個人看法吧,你空載測量橋整流的電壓本身就是一個錯誤操作,二極管是有壓差才會導通的,后面沒負載的情況下,你的橋根本不通,數字萬用表非常靈敏,測的僅是感應電壓,或者說二極管的漏電勢,就算添加了濾波電容,電壓會下降,但是也不能保證整流二極管完全處于導通狀態,這部分知識建議看一下FPC電源。至于你測量電流的結果,與實際計算差距太大,估計內部損壞,具體還得拆開看看。 |
不知你的變壓器是什么樣的,高頻還是低頻(50HZ)的,如果是高頻電子變壓器,普通萬用表很難沒準。能否上圖呀 |