正文摘要:本帖最后由 林清酌 于 2020-5-24 19:31 編輯 本來設計的是電壓V3輸入,整流后經過濾波電容C1濾波后變為穩定的直流電,分為2路,一路經過采樣電路分壓后,加到LM393的比較電路的輸入。另一路經R21、R9組成的穩壓電 ... |
整流橋用對稱思維:“只交叉一次”,要么交叉輸入(AC)、要么交叉輸出(DC),下邊只有兩種圖:
![]() |
綜合上面樓主所述,進行電路修改后,再次進行仿真,會出現整流后經過濾波電容C1濾波后變為穩定的直流電,采樣電路進行分壓后,到LM393的比較電路的輸入有所變化。R9電路穩壓后電壓可以看到減少。 |
早上事還多,再看了一下,整流橋還是錯的,按我給的圖改一下。 RL1估計是你仿真用的,先沒說。真要驅動繼電器,建議用NPN三極管、或光耦。RL1合時并了R17在T的二次回路感覺沒實際意義,觸點用來控制其它AC220電路即可。 |
看了一些時間,整流橋已經改正確了,橋的錯誤回復到上一個貼子了。 ![]() 這個原理圖改進的比上一個好了,但有些問題,建議: 1、 C1 改為100uF或1000uF,不是nf; 2、 刪除D9、R21、R1,充分運用TL431基準,見4步。 ![]() 3、 TL431改用基本接法,見圖1、2,注意LM393接Vout(1腳)即可,電阻再計算或仿真一下。 4、 因為刪除了2步,R11、R5接VCC。 5、 D2、D4分開。分別接2個IO口,一個一個IO調試。D2、D4加1k電阻,或者加并LED指示燈,也方便調試。 6、 D1、D3及相關R刪除,節省元件,邏輯更能清楚。 |
你這電路除了樓上幾位說的以外,還有 電源整流,你到底想用那種?半波?那另外3個二極管是無意義的。全橋?接錯了,起了半波的作用。 正如樓上所說,電源部分用100k串穩壓管提供的電流是供不出來的。建議整流濾波后用7805或1117等電源LDO。 不知道R1在此電路上有何作用 繼電器應該用三極管或MOS管驅動,另應在繼電器驅動線圈上加個二極管,避免感生電動勢疊加到電源上。 不知道你要控制的負載是不是僅僅是R17???10K?? |
先說C1,按常理要用1000μF,你這100nF要一萬個并聯。穩壓管串100KΩ電阻還能向外供出多大電流,再并聯100個才能勉強輸出幾十毫安,基礎不牢,還是先補下課,不然設計再多,也是徒勞無功。 |
繼電器線圈不能直接由單片機的IO驅動。 在實際電路布線中,它將損壞單片機的IO。 |
tian1qing 發表于 2020-5-24 13:21 我這個電路是檢測過壓或者欠壓后自動保護的延時電路,請問我的繼電器應該如何修改?單片機部分該如何轉變成5v電壓?比較器同相端輸入電壓波動過大該如何處理? 萬分感謝 |