發布時間: 2020-7-1 16:59
正文摘要:剛剛打開時 仿真剛剛打開溫度顯示是正常的,開始調節顯示不同溫度后,就顯示不穩定了,看了網上一些帖子,有說是DS18B20和單片機延遲不匹配,有說是子程序太多導致主程序運行時間過長導致顯示不穩定,還有 ... |
wulin 發表于 2020-7-1 16:59 非常值得學習 |
我也遇到過一樣的問題,不用調整DS18B20的函數,跟實物的一樣就好,我就把主程序循環里一個延時測量,原來是10MS測一次,改為100MS測一次,就可以了 |
wulin 發表于 2020-7-1 16:59 感謝大神幫助!!! |
gl960530484 發表于 2020-7-1 17:59 哪一部分的問題呢?希望指正 |
這個程序出現了一定的問題 |