發布時間: 2021-3-16 14:08
正文摘要:請教各位大佬,現在用的12V風扇,單片機開上拉輸入,在風扇工作時候檢測正常,但是待機狀態下,信號腳會有9.4V左右電壓,這時候需要做什么處理 |
這個信號輸出是風扇內部自帶的,芯片只讀回高低電平,我再試試上面說的端口設高阻看看 |
晶體管驅動不足,或選型電流不足,不能飽和導通工作。 |
yzwzfyz 發表于 2021-3-16 15:36 現在的問題是在風扇電源不導通的情況下,信號腳電壓去到了9.4V,因為有上拉5V,結果就導致端口電壓一直高于5V,但是在風扇電源正常導通時,正常工作狀態信號低電平,堵轉時為4.9V左右,這個又比較安全了 |
yzwzfyz 發表于 2021-3-16 15:36 我在風扇正常工作時候測試過,就是風扇電源正負極正常供電,此時正常運轉時低電平,用手堵轉風扇,測量的是4.9V,但是待機狀態下,即風扇電源正負極不形成回路,此時信號腳位9.4V,因為開了上拉,引腳的電壓應該都是高于上拉電壓的吧 |
FG信號通過一個NPN三極管反相接單片機IO口;或者FG信號用兩個電阻分壓到單片機電源附近,接IO口,IO設為高阻輸入。 |
接一個電阻降壓至5V以下,防止因電壓過高傷害到單片機。 |