J6放水里是為檢測水位嗎?你這水導電性能這么好?能保證Q5導通么?不合理啊! |
老董 發表于 2021-5-16 22:16 一般好像是0.1u f |
老董 發表于 2021-5-16 22:16 多大容量合適嗎? |
電路是沒問題 可以在泵兩端并接消干擾電容 |
rayin 發表于 2021-5-16 07:17 估計不好使吧,三極管基極到發射集相當于一個二極管,加下拉電阻沒用的。 |
TTQ001 發表于 2021-5-16 07:56 已經解決了,電路沒有問題,程序處理一下就好了,P34的內部上拉連接到晶體管集電集,沒水了就不導通,就是把內部上拉拉到地檢測電平。 |
電路連接有問題。 為什么P34連接到晶體管的集電極? 我猜想J6是用來連接泵的。 然后,晶體管的基極不能連接到泵。 |
試試在Q5的基極接一個4.7K電阻到地,下拉電阻。 |