paladina 發表于 2021-5-27 09:07 是的 是14D431K 少寫了個1 |
按道理,壓敏電阻應該是起到鉗位保護的作用。應該是在它閾值以下是截止的才合適吧? 會不會是壓敏電阻的規格型號選錯了? 如果目前這樣,繼電器的作用就意義不大了啊。個人的看法。 |
首先沒有14D43K這個規格的 ,應該是 14D431K吧 ,如果你測的電壓是繼電器輸出沒有接負載還有是數字萬用表測的話那是正常的。 14D431K 在擊穿前是相當于一個460pf左右電容(50hz交流下 容抗6-7MΩ左右),與數字萬用表形成阻容降壓電路,如果數字表內阻10MΩ左右,那對220v分壓后你就測得150v了 |
老愚童63 發表于 2021-5-27 07:59 謝謝你的回復! |
壓敏電阻是一種固態器件,其電阻隨電壓呈指數下降。 當電壓低于閾值電壓時,電路等效于開路,當電壓達到閾值電壓時,電阻急劇下降,等效于短路并保護壓敏電阻后面的電路。 |
壓敏電阻可以理解為一只高阻值電阻(或者兩只穩壓管反向串聯)與一只小容量電容并聯,所以,繼電器觸點斷開時有輸出可以理解,雖然此時空載時有輸出,但電流很小!只要在輸出端接上負載,輸出電壓就會大幅度降低! |