發布時間: 2021-6-17 20:39
正文摘要:大神求救! 小白一枚,求教ULN2003驅動問題。 思路是這樣的,首先用P3.2口輸出高電平驅動2003,上拉電阻選擇1K限流,(手冊上寫ULN2003輸入端2MA電流)20K是憑感覺選的,輸入到1B端口,1C口反向輸出低電平,光耦 ... |
2003可以直接驅動24V電磁閥,另外,如果不是開機就驅動電磁閥,電磁閥供電電路完全可以設計成節能驅動電路,這樣,電磁閥關斷時的反峰電壓會低一些。 |
Y_G_G 發表于 2021-6-18 10:05 大神厲害,多謝指導 |
感謝大神的指導,謝謝謝謝! |
不要光耦,你這并不是真正隔離,共地的 不要ULN2003,多余的 不要上拉電阻,多余的單片機的端口設定成強推挽輸出 我這電路就可以直接用,實際使用過的,沒有問題 左邊是三極管驅動的,以前用這種電路的多 右邊是MOS管驅動的,省錢電路簡單,AO3400一毛都不到,TIP41C好像是一塊多一個 ![]() |
hz_dyg 發表于 2021-6-18 09:29 TIP41C,42C便宜 ![]() |
王秋冬 發表于 2021-6-18 09:21 最初的目的是擔心單片機IO口的驅動電流過大,因為我要加很多路驅動,想讓單片機IO口電流小點,才加拉ULN2003,不知道是否想法有錯誤。 |
鐘志偉 發表于 2021-6-17 22:16 謝謝大神提供意見,已經整改電路拉 |
直接用電磁閥驅動專用芯片,sop8的,驅動芯片的驅動端口隔離下 |
原則上是能減少原件就盡量減少原件,我修過一個電路,一個板上就有8只集成線路,就是CD4046的腳14的輸入信號是經過3只CD4011,共12個與非門串聯,又經過4只LM311串聯組成的信號整形電路,在LM311的輸入端經過一只104電容隔離,電阻分壓,當時有一只LM311腐蝕嚴重,又沒有備件,就將104電容的一端直接接到CD4046腳14端,把CD4011和LM311共7只原件全部取下來,通電工作正常。再看線路板上幾乎沒有原件了,這個板子還值幾個錢啊.這樣的設計是不是畫蛇添足呢。 |
電路原則上是能簡則簡,樓主此舉卻是在畫蛇添足 |
鐘志偉 發表于 2021-6-17 22:16 我是打算做多路的24V電磁閥控制的,這個電路有問題么大神,求賜教 |
這兩片ULN2003完全可以省略不用 |