首先將電路等效成750Ω與二極管并聯后串接2k電阻(自行畫等效圖),假設光耦二極管正向壓降是1.5V,則2k電阻的壓降等于24V-1.5V=22.5V,根據歐姆定律得出2k電阻流過的電流為22.5/2k=11.25mA,由于750Ω電阻與二極管并聯狀態,則750Ω電阻兩端壓降為二極管正向壓降1.5V,根據歐姆定律得出750Ω電阻流過的電流為1.5/0.75=2mA,根據節點電流定律,可推出流過光耦二極管的電流為11.25mA-2mA=9.25mA |
這個電路可以等效成750Ω與光耦二極管并聯后再串聯2k,假設光耦二極管的VF |
老愚童63 發表于 2022-1-5 20:34 除以2是因為電阻放在了兩級嗎 |
R44是分流,抗干擾用的。 工業場合干擾特別強,輸入端拉根線懸空,光耦的發光管就有可能意外被干擾信號點亮,加上R44就可以防止這種意外。輸入懸空其實挺常見的,比如輸入端接開關,開關處于斷開狀態,那么從開關到輸入端的連線就是一個懸空線。 |
taotie 發表于 2022-1-5 16:23 應該是兩個限流一個降壓吧 |
老愚童63 發表于 2022-1-5 18:57 這個計算是假設光耦初級紅外發射管正向壓降是1.5V,流過光耦初級電流10ma計算出來的。 |
lzd918 發表于 2022-1-5 15:36 您好,很感謝您的回答,如果現在我們把外圍電路都換成模型,這三個電阻的取值公式應該是什么啊,剛剛看了您的回答還是有點沒看懂,您方便給我解答一下嗎 |
老愚童63 發表于 2022-1-5 19:01 對的最后優化物料取個范圍現在 |
這個電阻只能夠計算大概值,不可能計算出精確值,因為光耦的電流會導致光耦初級紅外發射管正向壓降的改變,而正向壓降的改變會導致R44分流電流的改變,所以,只能求到一個概值而不是精確值 |
(24-1.5)/12/2=938 |
兩個降壓一個分流 搭個電路仿真一下不就明了 |
R44上的電壓被光耦里的紅外發光二極管導通壓降鉗位,約為1.2V,為減小功耗,R44可比圖示的大一些,可取R44=2k,則流過R44的電流為1.2V/2000歐=0.6mA 。設計流過光耦里的紅外發光二極管電流為12mA(>10mA),則:流過R42、R43的電流I=12+0.6=12.6mA,而在R42、R43的總電壓降U=24-1.2=22.8V,所以:R42+R43的總電阻值R=U/I=22.8V/12.6mA=1810歐。故可取R42、R43的最大值可取為R42=R43=910歐,可依此試驗即可。 |
參與人數 1 | 黑幣 +20 | 收起 理由 |
---|---|---|
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
Powered by 單片機教程網