發布時間: 2022-1-27 15:43
正文摘要:高壓ADC檢測----如果R46斷路或者沒焊接,那么VH_ADC的電壓是24V,很有可能吧MCU立馬擊穿,有沒有辦法改善?加一個限流電阻?這個只解決了電流的問題啊 |
采樣精度高就用11樓的跟隨器方案; 采樣精度低就用串100K電阻的方案。 |
你的這個電路有問題 採樣信號不能直接進入MCU 建議你增加一個電壓跟隨器 電路 基本解決 |
188610329 發表于 2022-1-27 20:07 說錯了 R46就是圖中的R49 |
univers 發表于 2022-1-27 21:19 增加穩壓管 會不會導致采樣的ADC一直都是穩壓值啊 |
這樣意思是VH_ADC只會比VCC高0.7V? |
Hephaestus 發表于 2022-1-27 19:18 那不就是鉗位在3.3了嗎 ADC采集到的豈不是一直是3.3V |
不會燒壞整個單片機,只能說會燒壞所接的IO端口。這種情況虛焊很不應該的啊。可以在DAC端口里并聯一個4-5V的穩壓管保護。 |
1) 圖上沒有找到 R46 只知道你說的是什么情況。 2) 如果ADC_IO 設置為高阻輸入,只要串連了100K以上電阻 就算連接在48V上,也不可能燒單片機的。 P.S. 不信的人可以不信,你愛自己做實驗自己做,不愛做實驗也別換個馬甲來問我試過沒有,我已經回答的煩了,我單片機比較器測電壓都是靠的分壓電阻通斷方式測量的,測量的都是48V,60V,72V 的。 要是不明白燒毀任何元件依靠的都是電流,就應該先學好電理在噴。 |
![]() |
r49并聯100個![]() ![]() |
VH-ADC對地接一個3.3V的穩壓管。 |