發布時間: 2022-4-10 23:46
正文摘要:地方電力網的電壓等級是在35kV或者10kV以下的,家庭或者學校這些處于配電變壓器二次側的電壓應該是400V,也不知道這樣說對不對,若有問題歡迎批評指點,然后有個問題就是,好像10kV變壓器二次側電流的計算要看它的容 ... |
樓主位最后一張圖如果是你買的模塊電路圖的話,直接扔掉吧,這個模塊的作者根本就不懂什么叫電流互感器。 按互感器說明書那張圖的接法連接。 |
按配電變壓器總容量選配電流互感器。 |
當然,如果你的二次側采樣電阻比較小時,測量5A以上的電流是無有問題的。 極限線性電流點的計算方式如下: 1、計算互感器的功率(或電壓):TA1005-1M的電壓=0.625。 2、根所你使用的采樣電阻,計算極限電流:如10Ω,則次級=625mV/10=62.5mA(注:) 3、算出初級可測量的線性電流點:62.5mA*1000=62.5A 注: 1:互感器的次級也有電阻,也要計算在內,要點是保證次級電壓不要超過0.625V,否則有磁飽和的風險。 2:62.5mA已遠超額定的5mA,有燒壞線圈的風險,需要有極好的散熱措施。 3、初級5A只是額定值,如果減小負載采樣電阻阻值,這個值是可以提升的。 這就是你可以硬懟的原因,但要明白其中的道理,才可能靈活且正確的應用。 |
我國市電的標準供電方式是:三相380V,家用大多是用其中的一相,是220V。 1、考慮到傳輸的電壓耗損,在變壓器源頭會將電壓故意調高一點,例如:400V。 2、另外電網上的電壓也會有波動的,所以也會出現400V。 3、80KVA的10kV變壓器二次側電壓為400V,在計算次級額定電流時,先要分清變壓器是單相,還是三相。 如果不說明,就只能依據常規標準去套(常規認定為:三相80KVA/380V),如此:均分至每相就是27KVA,再除以220V,約123A。 你有:5A:5mA的東東,再添一個穿芯電流互感器吧,建議:用NA:5A(N=150-200)的變比,功率檢小的買,這樣省電錢。 4、如果你的【5A:5mA的東東】是穿芯式的,你是可以硬懟上去的,而且也不會壞。只是在一次電流大于于5A時,東東進入了磁飽和,次級電流不再是正弦波,而是饅頭波!即測量不準! 表現為:電流>5A后,變化就不大了,到了10A(或許更大)以上,幾乎就不升了。 |
君工創 發表于 2022-4-11 17:52 謝謝 ![]() |
hhdsdy 發表于 2022-4-11 09:27 謝謝大佬 ![]() |
hbcqd 發表于 2022-4-11 14:33 謝謝老哥,提醒我了,幫大忙了,感謝 ![]() |
變壓器有 N 種容量等級,電流互感器又分 N 種電流變比。 |
君工創 發表于 2022-4-11 09:00 抱歉我沒有說清楚,簡單點來說,就是想知道家里那個插座口到底輸出多大的電流 |
本帖最后由 fanz1998 于 2022-4-11 11:19 編輯 Hephaestus 發表于 2022-4-11 02:58 能力有限,只能做到這個地步,讓您見笑了,簡單點說,就是想知道家里的插座口,輸出多大的電流,望不吝賜教 ![]() |
題目是配電變壓器二次側,要按配電變壓器總容量選配電流互感器。 |
不明白你是測配電變壓器輸出端的總電流還是民用電家庭使用中的總電流。 |
變壓器有 N 種容量等級,電流互感器又分 N 種電流變比。撿合適的電流互感器就好 |
沒弄清楚你到底想做什么?想在家里測電流你要配電變壓器參數干什么?想測配電變壓器參數,你這個電路板簡直就是個3歲小孩的玩具。 |