正文摘要:新手勿噴,這個原理圖,HX711與c51單片機相連,上面的為啥要那樣連接呀,而且HX711不是有內部穩壓電路供電嗎,為啥底下要連電源和地呀。 我的理解是上面的E+、E-是為模擬輸入供電嗎?,下面電源為數字輸出供電嗎 ... |
取決于你打算測量的伩號性質。 如果是應變片惠斯通電橋,給電橋提供的電源應該由3腳AVDD和6腳AGND提供,電橋輸出接到8腳INA+和7腳INA-上面,這是比例法測試,AVDD雖然不準,會跑偏比如變大了5%,但是INA也會跟著跑偏,變大5%。因為HX711讀數是INA電壓和AVDD電壓的比值,所以跑偏了這么大,結果確是非常穩定的,沒有跑偏。 但是如果輸入信號的性質不是惠斯通電橋,而是一個差分電壓絕對值,那就需要一個穩定的基準源來確定這個絕對值是多少,那么5腳VBG帶隙基準源電壓要比AVDD靠譜得多。 |
E+、E-是稱重傳感器的供電,當然模擬,數字電路也要供電,這個圖是簡略圖不完整。 |