發布時間: 2022-6-4 10:54
正文摘要:PWM驅動電壓10V,MOS導通后,如果電流20A就會在1歐的電阻之間有20V的壓降,這樣AB之間的電壓就是-10V,MOS就關閉了。這樣分析對嗎 |
如圖所示電路及驅動電壓是無法達20A輸出的,如果要達到20A,需要將R29改小。 |
凡是閉環負反饋的電路,都會穩定在某個平衡點。 |
yzwzfyz 發表于 2022-6-6 09:39 意思是:不等達到20A就關閉了,所以,永遠也達不到20A,電流等于20A的這種假設是個假命題! |
S極的電阻是負反饋元件,電流 上不到20A的。 |
不會關閉。 電流大到一定程度就不增大了,這時Vgs大于開啟電壓,但是又小于完全開啟電壓,所以MOS處于不完全打開狀態。 |
如果關閉了,電流又從何而來呢? |
恐怕達不到20安就關閉了 |
李冬 發表于 2022-6-4 13:02 是我算錯了 ![]() |
hhh402 發表于 2022-6-4 12:12 MOS管上的功率應該是(24V-7V)*7吧 |
MOS管是有最低啟動電壓的,假設這個電壓為3V,當電流達到7A時Vgs=3v,電流不會再增加了,這時MOS管的熱功率=3V*7A=21W,很快就會燒毀。 |
Vgs是柵極相對于源極的電壓,不是圖里柵極到地之間的電壓。 |