發布時間: 2022-7-7 13:45
正文摘要:經常會遇到這種多組電源供電的,這些電源的地又必須要整合到一起,請教一下,這樣的情況1234哪種連接比較合理呢? |
Y_G_G 發表于 2022-7-8 10:30 大概明白了,有些東西可能還是需要自己去實踐,幾種情況我都試試,看看有什么不同差別 |
數字電路不用管那么多,最后敷銅即可。模擬電路講究就多了,你提供的信息不足。 |
ADC,運放放大,音頻電路的,地要采用單點接地 單片機控制一些開關而已,那就直接在底層敷銅 |
歐陽云天 發表于 2022-7-8 08:20 比如你有三個板子:電源板,信號板,功率板,有三個電源.不管是不是同在一個板子上,原理是一樣的:多點接地 可以在功率板上放一個焊盤,信號板和電源板的地就都接到這個焊盤上就行了 假設你電路板就是像你圖片這樣的,大概就是這個樣子的,主要是不要讓地之間信號干擾形成一個回路就行 ![]() 但如果只是功率輸出而已,沒有取樣和運放之類的,底層就直接敷銅完事了,比如你只有一個馬達正反轉而已,沒有其它功能,那就是直接敷銅了 |
電源板部分可以全覆銅,如果甲方有要求你再改,信號部分到電源部分單獨一條線接入GND,不要讓你的GND形成環路 |
sttt300 發表于 2022-7-8 08:42 就是需要單點接地,才會這么麻煩 |
不用糾結那么多,整個地鋪銅就好了。 除了一些特殊需要單點接地的,其他的都直接一整塊銅鋪地就好了 |
Y_G_G 發表于 2022-7-7 20:57 單點接地倒是明白,但這種多電源供電的,接地始終要連到一起才可以工作,這樣的話是在電源開始端就連在一起,還是到末端才連到一起,這個就有點不太明白了 |
有微弱信號采樣或者控制的,比如ADC,運放放大,音頻電路的,地要采用單點接地 如果只是單片機控制一些開關而已,那就直接在底層敷銅就行了,簡單省事 |
Powered by 單片機教程網