正文摘要:各位前輩好。 http://www.zg4o1577.cn/bbs/dpj-215528-1.html我下載了上面這個程序,運行后,板子溫濕度數據一切正常,引腳是PB6, PB7 I2C.h文件: #define SDA_GPIO GPIO_Pin_7 #define SCL_GPIO&nb ... |
![]() |
zilihangjian 發表于 2022-8-8 16:21 我在工程里搜了,沒有其他地方有GPIO_Pin_10,GPIO_Pin_11的代碼。所以沒有被占用把? 波形是有的。傳感器工作正!,F在就是代碼讀不到傳感器的數據,好像就是因為引腳變化的原因導致的。 |
bjdhjy888 發表于 2022-8-8 14:06 沒有說要改呀 只是告訴你而已了 現在都搞不明白你這問題 1,你下載的原本的IIC引腳是PB10, PB11,原來帖子的就是這兩個IO 2,你上傳的工程引腳是PB6, PB7,那這個是你改過的還是什么? 3,你上傳的工程是可以正確顯示的溫度的還是不能正確顯示溫度的? "我的新項目新增OLED顯示屏占用了引腳PB6, PB7,所以HDC1080的引腳我連接到了STM32的PB10, PB11" 你這是什么意思?意思是不是說OLED你還要重新寫一個IIC,C文件? 你以前的那個可能正確顯示的SCL和SDA,就是這兩根線,可以同時控制OLED和HDC1080,你明白我意思沒有? 不要什么SDA_HDC,SDA_SSD1309了,就要一個就行了SDA OLED的1腳,HDC1080的1腳,單片機的PB7,這三個接一塊,再不明白就沒法了 |
查看PB10、PB11是否被占用,用示波器抓一下SCL波形是否正常,SDA 是否有數據波形。 |
你看下,PB10, PB11 有沒有被占用。 |
hhdsdy 發表于 2022-8-8 11:24 是的,保存,編譯,JTAG下載到STM32。 PB10, PB11連接HDC1080,沒有連接其他 |
Hephaestus 發表于 2022-8-8 11:42 我用邏輯分析和示波器都測量過HDC1080的引腳。都是有波形的。 |
PB10, PB11是不是I2C接口 |
Y_G_G 發表于 2022-8-8 13:15 “OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80” 請問具體修改代碼哪里呢?我沒有設置過從機地址。我怕改錯了啊 |
OLED和HDC1080是可以用一級IIC的,不需要兩個時鐘數據線的呀 而且,你要用兩組的話,你就得兩個IIC驅動了 把SCL和SDA同時連接OLED和HDC1080就可以了 我就是這樣用的,OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80 |
看了下,是純軟件模擬,沒有用到EXTI、IIC等peripherals,應該沒問題啊。用邏輯分析儀之類的工具檢查下波形吧。 |
1:確認你更改后才保存并編譯了嗎? 2:查看其它外圍是否使用了STM32的PB10、PB11,只要有1個引腳被占用,HDC1080的數據就無法被正確讀取。 |