發布時間: 2022-9-9 13:34
正文摘要:工具 uport 1150 串口調試工具 docklight只想接收設備發來的數據 設備與電腦用uport 1150 連接,連接方式是3對3 4對4 5對5,也就是R+連R+ R-連R- GND連GND 端口號,波特率, ... |
看看系統設備管理器里面COM設備,RS485和RS422 的使能功能有沒有打開,有些沒有打開的,是沒有數據出來的,因為跟485共享數據通道。用串口助手先發包,看看那個差分通道有數據 |
本帖最后由 lose2836 于 2022-9-13 16:19 編輯 Hephaestus 發表于 2022-9-13 11:29 有個前提條件沒有提,要求2端接地都等電位。再說下,實際我們用的調試線,232,usb等很多都是雙端接地的 |
lose2836 發表于 2022-9-10 23:00 你這就更不對了,屏蔽層必須單端接地才行,兩端都接地干擾非常大,一定是錯誤的接法。 |
先找一對好的,分別對自己做的進行通訊,以確定哪個是問題之所在。 |
Hephaestus 發表于 2022-9-10 04:40 建議能接接上,即便差分,屏蔽層仍然接地。外界干擾因素越多,遇到問題越不好排除。 |
看起來PIN2(RX)沒接,檢查接線, 圖片是接Pin 3,4,5. 正確是接Pin 2,3,5. PIN 2(RX),PIN3(TX),PIN 5(GND) |
Hephaestus 發表于 2022-9-10 04:40 交給專業的人士了,確實是R+連T+ R-連T- GNG連GND。好像是一個硬件燒掉了。 |
你把不太行詳細的描述一下。 |
lose2836 發表于 2022-9-9 22:44 錯,正因為422和485是差分,所以全部設備都應該在不接地的情況下正常工作。 倒是在強干擾的工業現場,有時候兩個設備共地抗干擾能力更好,有時候是不連接地,只連接差分信號線抗干擾能力更強,沒有一定之規,完全是玄學。 |
Hephaestus 發表于 2022-9-9 15:05 422是差分,有些設備gnd必須要共地 |
記得422是接4根線,485可以4根或2根。plc測試,你這樣485都接受不到數據,485需要Txa和Txb短接,rxa和txb短接,看接線說明啊。422連接232,需要txa和rxa接gnd。422你這樣收到數據,我也聽膜拜的![]() |
munuc_w 發表于 2022-9-9 15:07 這是個好辦法,就是目前沒有示波器,我設置也是一步步設置的,不知道是哪出的毛病。操作步驟:下載UPORT驅動,安裝串口調試工具,連接uport。查看com,修改工作模式為RS422。修改串口調試工具的波特率、com等信息,開始接受。還差那? |
Hephaestus 發表于 2022-9-9 15:05 試了不太行 |
上示波器,快速找到 |
422不是應該用5根線嗎?這是485的接法吧,而且這么連接也不是長久之計,買條轉接線吧 |
本帖最后由 1123qqw 于 2022-9-9 17:48 編輯 Hephaestus 發表于 2022-9-9 15:05 |
將示波器接到需要檢測的線上,發送數據時觀察波形,大概分析觀察結果,就可以知道是發的問題,還是收的問題了。 |
R+連T+ R-連T- GND不用連 |