![]() |
發布時間: 2022-11-4 16:49
正文摘要:如題,我自己畫了一塊PCB板,貼片后,發現BC28沒有供電。整個模塊電壓特別低。紅線是從接口輸入的5V電壓,是板子整個右半塊,即BC28部分,唯一的供電。在連接電源后,發現左半塊電壓沒有問題。但BC28模塊卻幾乎沒有 ... |
1123qqw 發表于 2022-11-4 18:44 ![]() |
我的辦法就是假如實在找不到短路點我就用一個大功率電源(輸出電流可調節)替代原有電源,然后一點一點增加輸出電流,直到短路的地方過熱或冒煙為止 |
先去原理圖里找一下電氣規則然后檢查一下,實在不行就拿著萬用表測 |
chenming8816 發表于 2022-11-8 16:20 同意,各個元件或模塊耐壓耐熱能力不同,加大電壓看發熱不一定可行。例如萬用表,加大電壓電流最先燒的往往是保險,但不是需要找出的短路處所 |
簡單,上大電流,燒板子 |
用軟件打開pcb文件 用設計規則查看一下,做的圖有沒線路短路的地方,比如絲印層的字符做到線路層,有沒間距過近的報警。 再查下二極管,電解電容有沒有極性反接或是焊反了。在就是按電路單元分別斷開來排除短路的部位。 |
繁華似錦 發表于 2022-11-13 08:39 確實,是一個元器件焊接時內部短路了 |
首先看看元件是否貼錯,核對原理圖,然后把發燙的元件取下檢查,前些天用此方法修好的一個電機控制板 |
在紅色區域,切斷其中一個器件的電源線并上電,然后檢查短路是否修復,如果短路仍然存在,恢復切斷的電源線,然后切斷另一根,然后檢查是否短路沒了 以此類推,直到發現短路不再存在,則這個器件為短路。 |
LPB2021 發表于 2022-11-7 16:49 有一個降壓型的DC芯片,5V通過降壓芯片降為3.3V |
hb_lhw 發表于 2022-11-7 14:52 覆銅是GND,這個有影響嗎? |
先看自己畫的圖,畫完圖要檢查,焊接好了發現問題 |
不通電測量,萬用表表筆用通斷檔,或電阻檔,檢測各個電源是否短路。分別拆除。最終查到短路點。 |
首先查pcb圖,看是否短路。 其次,萬用表查沒有焊接pcb的板子,是否短路 然后,就是元件焊接問題,或者封裝錯誤,這個可以分片查找,必要時候,也可邊拆除元件,一邊萬用表檢測電阻,一定能找到位置。需要耐心。 |
1123qqw 發表于 2022-11-6 21:08 最好是去看PCB源文件 |
發燙不一定就是短路呀!元件貼錯,貼反也會發燙呀,建議用分割法比較快找到問題原因. |
BC28是3.3V供電?如果是你這個5V下去是超壓了。 |
不知道覆銅是不是GND,而且PCB里+5V和GND線太細。 |
通小電流,看發熱的地方 |
用個一個超過1A的電源,實際電流也超過1A,然后用熱成像看。沒有熱成像,可以用萬用表查銅箔壓降,很快即可查到。 |
本帖最后由 名字不是重點 于 2022-11-7 10:24 編輯 1123qqw 發表于 2022-11-6 21:13 |
1667786632588.jpg (68.08 KB, 下載次數: 104)
名字不是重點 發表于 2022-11-5 21:25 能給解釋下嗎?我是看別的板子這么畫的,跟著學的。 |
名字不是重點 發表于 2022-11-5 21:23 這個確實是,我一開始就是以為是貼反了,或者選的元器件不對。但我排查了,沒有發現問題。我準備用第二個置頂?shù)奶釉囋嚒Vx謝 |
aygc 發表于 2022-11-5 08:58 這是個好辦法,看看那里燒壞了。謝謝 |
DoneDone 發表于 2022-11-5 08:05 不要著急,我的意思是,原理圖看不出問題,是我能力不夠。有可能我看不出來的,別人可以看出來。 |
我會好好研讀的 |
2 個天線座看上去就畫錯了,但不會影響到電壓不好說。 |
你說你的原理圖沒問題,那么: 1、電阻、電容是否貼錯了?電解、二極管是否反向了? 2、三極管是否貼錯了,比如PNP貼成NPN了? 3、LDO是否管腳不對,或型號不對? 4、模塊的輸出或IO是否有對地短路的可能? 5、模塊相鄰的腳是否有短路的可能? 6、最后懷疑一下模塊是否報廢 了? |
把各部分供電線都斷開,分別排查 |
1123qqw 發表于 2022-11-4 18:44 這篇標題太大了,我還以為會有方法的羅列,大意了大意了。 |
你說了原理圖看不出問題,回絕了別人對原理這個最大的風險的質疑。那么別人從這張圖看得出花才怪了,需要做的只有上放大鏡,自己仔細看短路,看看屏蔽罩之類有沒有接錯短接。比如你的SMA插座接地就很奇怪。研究是否本來就是大功率就要發熱了 |
szb314 發表于 2022-11-4 17:03 我也看不出我畫的圖有什么錯誤。 |
傲世飛魚 發表于 2022-11-4 17:22 知道哪里燙,但我現在只有萬用表,測出電壓偏低。 |
松香,涂一層焊油,或者松香,融化的地方溫度高 |
先看自己畫的圖,畫完圖要檢查,焊接好了發現問題 只能花錢重新打樣 |
Powered by 單片機教程網