發布時間: 2022-12-10 19:19
正文摘要:各位好, 最近在研究MOC3063過零光耦驅動可控硅電路,論壇前輩有提供一些經典電路,但是看了電路后有些地方不是太明白,如下, 圖中MOC3063光耦先導通,導通時,與Hot端和NEUTRAL端的220V交流形成回路 ... |
18701931930 發表于 2022-12-11 13:51 工業品默認用戶是專業人員,沒有強制安規要求。家電類認為用戶都是不懂電的小白,所以要強制安規認證。 |
Hephaestus 發表于 2022-12-11 00:35 爬電應該是相對,0805電阻與3063串聯,在3063斷開時,3063相對0805的阻抗要大的多!分壓后0805的端電壓很小,爬電也就爬不起來了吧,而當3063導通(因為是過零導通),0805的端電壓也不高,電有可能爬不起來。所以,別人使用0805在實際產品中沒有出問題也是正常的。當然,純220V電壓0805的爬電還是要考慮的。 |
Hephaestus 發表于 2022-12-11 00:35 也許你說的對,但是做了十幾萬的產品了,沒啥問題啊。 |
板凳分析的很到位!過零觸發!3063的4,6腳之間只有在市電過零附近才被觸發導通,此時3063的4,6腳兩端的電壓很小!所以3063只會承受電壓沖擊而電流沖擊很!而一旦3063觸發導通,AB之間電壓迅速降低,此時,雖然市電越過過零區,但由于可控硅已經導通,所以同樣3063不會有大電流沖擊。所以,經典電路4,6腳回路串聯的電阻都比較小,一般會低于100歐姆以保證可控硅得到足夠的觸發電流。 |
lkc8210 發表于 2022-12-10 22:16 分析到位!過零是關鍵!經典電路串聯的電阻通常都比較小,一般只有幾十歐姆。 |
18701931930 發表于 2022-12-10 22:00 0805不滿足安規認證220V線路爬電距離要求,很危險的。哪怕是用3個120歐0805串聯也比3個1k并聯要安全得多。 |
樓主探究精神可嘉,3063和可控硅基本同時導通,3063也可瞬間承受1A,正常情況下1/4W長時間工作是沒問題的,但是可控硅斷路損壞時確實有較大電流流過電阻,返修機時常出現電阻燒焦情況。 |
過零光耦!過零光耦! 過零時才開始導通 何來有220V交流形成回路? |
我用3個0805 1K 電阻并聯,在產品上用了很多年了,沒啥問題。 |