發布時間: 2023-5-3 12:15
正文摘要:市電220除了直接去整流橋,還并聯了一個由兩個穩壓管和3個821的電阻串在一起的電路,維修時候不小心弄碎了一個穩壓管,看了半天上面是ph 075字樣,不知道是啥型號,電路修好后,就看這里奇怪,不管碎的二極管開機沒 ... |
原來是C75PH,不是075,是BZV85-C75,1.3w,75v的![]() |
百度了一圈,好像明白了,一般這里的共模電感都要做放電間隙或者火花間隙,不知道這個為什么沒有用這種方式,用了雙穩壓+電阻形式,就是共模電感間出現瞬態高壓,會因為超過穩壓二極管電壓值而使得兩個二極管雙雙導通,變成直連,那么這種危險的高壓就會被電阻消耗掉。 看百度結果說一般都是用在防雷擊上的。不知道我理解的對不對。 就是不知道75v是不是滿足要求? |
哦,對了,那這個穩壓管是多大的,是不是75v的,我看上面有ph 075字樣 |
太高深,太專業,我得去百度了![]() |
szjunly 發表于 2023-5-3 15:19 一進來就有黃顏色的壓敏電阻來抑制ESD了,就算是兩個穩壓管有抑制尖峰的能力,加上三個串聯的820歐電阻以后,也沒有任何抑制能力了,就是個畫蛇添足狗尾續貂的東西,沒有用,也沒有壞處,這樣的電路見得太多了。 |
消反峰電路 |
看你這個實物,應該是并接在共模電感L/N輸入和輸出,L和N各一組。 這種設計我認為應該是給ESD提供通路,ESD相對于共模電感,R+D通路阻抗更低。 現在開關電源設計一般會在板上的共模電感輸入、輸出直接做鋸齒狀放電峰。 |
在附個圖 |
1.jpg (840.56 KB, 下載次數: 28)