發布時間: 2023-5-13 16:07
正文摘要:光敏傳感器DO接了繼電器,現在負載要接個燈泡,燈泡的引腳一個接繼電器的NC(常閉觸點),一個接地。 我現在疑惑的是一般負載不是接在NO常開觸點嗎? 求解答為什么接在nc端,謝謝! |
huaruolong 發表于 2023-5-13 16:52 好的,謝謝 |
這取決于你的應用,一般的情況是條件滿足,繼電器通電,繼電器吸合,常開閉合(常閉斷開),用電器得電工作。但也有不控制的時候用電器工作,比如需要燈亮18個小時,滅6個小時,此時用吸合燈亮就沒有不吸合燈亮好,起碼繼電器耗電少,繼電器吸合6個小時,斷開18小時,顯然省電。另外你看一下你那個感光模塊,比如有光時輸出是高電平還是低電平,如果你的應用是有光,感光模塊輸出高電平,燈不應該亮,那燈泡就接在NC,如果沒光,需要燈亮,就接在常開那端才對。 |