發布時間: 2023-7-27 11:15
正文摘要:MCU+AFE是集成在一起的 用的是CS32A010 24位的ADC 現在基準用的是芯片內部的,如果要提高采集的精度,考慮到用高精度的基準芯片,有沒有推薦?如果ADC芯片用431輸出電壓做參考,是不是把431的 ... |
建議將單片機的電源做穩壓處理以及濾波處理,這個對采集的精度有很大影響! |
根據我的經驗,在壓力傳感器中使用 TL431 是不值得的。 它的溫度穩定性非常差(實際上沒有!)。 使用 TL431,您將獲得 24 個 ADC 位中的 10..11 個“精確”位(其余的是噪聲!)。 即使是內置電壓基準也會提供更好的精度。 |
壓力傳感器的供電來自ADC基準電壓即可,不需要精度。比如基準電壓變小了20%,則傳感器輸出變小20%,結果就是ADC讀數不變! |
基準還是用芯片內部的好,內部基準穩定性比431高。 |
比例測量,壓力傳感器的激勵電壓與ADC的參考電壓基準相同,則參考電壓不用準確,穩定即可。 |