弄個電橋檢測電路即可,只是測試缺相警示,不用那么復雜 |
天馬行空的想象圖,有創意但呵呵呵 |
gaozhaohong 發表于 2023-9-3 11:57 在這里可以把三相輸入視為3個220V電壓,經電容限流半波整流。確實不能輸出300V直流。 |
問題應該出現在D1、D6、D10負極的交匯處,因為交流三相相位差在任意時刻之代數和為0,粗出不會出現300V的電壓,而應該是物理地電位。 |
另外,缺相檢測最好是電流檢測,盡可能不用電壓檢測,電壓檢測可能會因為感應電壓(電機負載這種情況很常見)而出現誤判。 |
光耦初級LED沒有電流回路!另外每一個限流電容最好并聯一只放電電阻,否則,有可能導致短時間斷電上電時電容器電壓疊加損壞或者斷電時電容器帶電傷人 |
檢測三相電路缺相問題不建議簡單硬件電路。三相應該通電阻星形中心點,如果中心點電壓相對零線偏移大就認為缺相 |
這電路工作不了,亮不了 |
這個電路應該是有問題的。光耦接線有問題。阻容降壓電路電容應并一個電阻。D2D8D11最好不要這樣子接 |
粗粗一看,光耦初級都沒形成回路,C1、R2、D3等那么接是什么意思?還有,負半周加上C1上充的電壓就通過D2直接短接?U1應該是DC/DC吧 |
Powered by 單片機教程網