發布時間: 2023-12-20 09:05
正文摘要:如下圖,當H+接一個1歐姆發熱絲短路時,我程序能識別到短路也能關斷MOS管,但是芯片會低電復位,有沒有什么解決方法嗎?有做過的這塊的大佬能不能指點一下啊! (pcb已經量產,小白在實習,拿著它學習程序) |
應全面考慮這種情況。 請測量電壓下降的低點以及電壓狀態持續多長時間。 必須仔細考慮這種情況。 在最簡單的情況下,旁路電容器可能足以使電壓保持在低壓閾值之上。 |
那就是檢測短路的硬件或軟件反應太慢。 |
上示波器吧,應該是驅動方式不對,瞬間電池低壓了 |
頂一下 |
wc86110 發表于 2023-12-21 01:59 直接鋰電池供電,沒有任何轉換 |
Y_G_G 發表于 2023-12-20 22:11 我給的2.2v,已經是芯片支持的最低的復位電壓了 |
qq475878026 發表于 2023-12-20 17:25 最低復位電壓為2.2v,但是沒用 |
看使用的電源電壓及容量再決定怎么改吧 樓主給的信息量太少不好提建議 |
這種大電流的電路,單片機要獨立供電,直接串聯一個二極管給單片機,或者是用LDO供電,再加上一個大電容,至少是100uF或者以上的 這樣的話,MOS管接通時,拉低電壓才不會使單片機復位 但如果說是已經正常量產,那硬件電路應該是沒有問題的,那么,就要看一下單片機的復位電壓是多少了 |
不改硬件情況下可以看下芯片的復位電壓是多少,把復位電壓配置低一點 |