Hephaestus 發表于 2024-2-29 13:00 大佬,圖片已經更新,有時間的話可以查看我最新的帖子,謝謝! |
hc2002 發表于 2024-2-29 11:04 你先把20mV畫到電路圖上才能談什么修改。 |
hisun 發表于 2024-2-29 01:19 大佬,還有就是您這樣接的話怎么輸入我采集的電壓20mv呢? |
hisun 發表于 2024-2-29 01:19 大佬,我是想把20MV放大50倍,是不是運放正相應該輸入20mv,那運放正負端還需要接電源這些嗎? |
另加249k電阻接5V,1k電阻接地,中間串起來產生20mV信號接 放大器同相(+)端再試。 在實際電路中還要考慮運放的失調電壓等問題,比如說某LM358 的失調電壓是2mV,你給它輸入20mV,它實際只能給18mV做放 大,那2mV就“失”掉了。 |
輸入明明是5V,談何20MV![]() |
在multisim里面,VCC的電源保持一致,你放兩個,改其中一個兩個都會變的,正相換一個電源模擬20MV就可以了;另外盡量讓輸出到接近5V,也就是說盡量接近滿量程比較合適 |
我也不懂,到你的圖在哪里輸入信號的,沒看明白 |
理論上不懂,但是看別人的圖然后自仿了下,感覺你這用的時單電源所以運放負端要加偏置或改成正負電源,然后運放正端不能直接接電源加一個與負端同值的電阻。![]() |