4-20mA電流檢測只需要一個電阻轉換成電壓,然后直接接ADC就好,使用運放多余,還影響精度![]() |
你這第二級就是比較器接法,5腳電壓低于六腳,ADC2就是零電壓,去掉R124的5V電壓就又變成跟隨器了 |
檢查U29.2三個引腳的電壓就那么難么? |
R119以將4-20ma的電流轉變為電壓,C71、C72的作用? |
把R122斷開試試。其實U29.2有點多余。 |
第二級放大倍數為1,你可以用第二級做跟隨器給R116做參考 |
你第二級不能按簡單的電阻分壓做基準參考再用差分放大電路去單獨計算運放部分,簡單點兒R124可調輸出加運放跟隨器 |