發布時間: 2024-6-18 00:03
正文摘要:我遇到了一個難題,請大家幫我指點迷津。 我準備用DS18B20采集溫度通過串口通信發給上位機顯示,上位機完成對溫度的判斷后,再通過串口通信發送數字給單片機,讓單片機實現直流電機的 ... |
感謝大佬,解決了。 |
lkc8210 發表于 2024-6-19 10:57 修改了DS18B20讀寫與定時器0中斷的代碼,解決了,感謝大佬。 |
問題原因在于定時中斷打斷了DS18B20的讀寫時序 需要修改DS18B20的代碼來避開 另外,發送溫度代碼寫的太累贅 可以改為send_byte(TA+0x30); 后面不用加延時 |