這個過壓點是否計算正確?如果要改為60V過壓保護,怎么修改參數更合理?
xianfajushi 發表于 2025-3-18 14:03 現在不推薦使用三極管+穩壓管,費錢,對用戶負責,也提高自己,推薦431或324應用。
rundstedt 發表于 2025-3-18 20:44 把D5改成60V的即可。