發布時間: 2015-1-9 15:23
正文摘要:1、DS18B20的主要特性 1.1、適應電壓范圍更寬,電壓范圍:3.0~5.5V,在寄生電源方式下可由數據線供電 1.2、獨特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現微處理器與DS18B20的雙向通訊 ... |
51hei團團 發表于 2020-9-15 16:43 謝謝! 這個是最大值我們知道 我們也做了相關驗證; (1)同樣的溫度采集模塊,更換DS18B20溫度探頭,老化了近一周的時間,從監控的實時數據,從未出現過127.9 (2)網上介紹的一些供電不足可能導致的測量不準的信息,昨晚我們人為加大正極的輸入電阻(串上10K),出現127.9。同時測量正極與負極的電壓,發現電壓不穩定,在1.8V左右 到5V間不停的跳動。 我們初步判斷,是因為導線與模塊鏈接,接觸電阻過大導致的。 但這里同時又出現一個問題,客戶反饋出現異常的都有在不同端口復測,還是顯示127.9. 退回到我們公司后,我們再測試,無論怎么樣弄都復現不了。 |
2219088322 發表于 2020-9-15 16:27 你這個是程序問題,因為127.9是DS18B20可測量的最大值 |
您好 有個技術問題想咨詢一下您 DS18B20在什么情況下會顯示127.9度。 我現在做給客戶的溫度探頭,偶爾有顯示127.9度,重啟之后又正常。 因為客戶設備干擾比較大,我在信號腳與GND之間增加了一個5V6和104,配合DS18B20變送模塊的軟件對干擾信號進行處理。 謝謝! 如能解決,不勝感激!!! 說明一下:DS18B20變送模塊是我朋友供貨的,做了很多客戶,用了很多地方不同場景,從來沒遇到這個問題,這是第一次。 |
還有人嗎?急求一個完整的51單片機ds18b20寄生電源供電程序LCD顯示,我qq1468216262,有酬 |
有人在嗎?急求一份51單片機ds18b20寄生電源供電的完整程序LCD顯示 |
寄生電源方式 18b20驅動程序該如何操作?多用的I/O口線進行強上拉切換應該在什么時候?與外部電源程序有什么異同?麻煩您解答一下! |
admin 發表于 2018-1-8 22:02 謝謝答復! ![]() |
17年的51菜鳥 發表于 2018-1-8 21:58 是的,單總線的器件很方便,最少只要2根線就可以同時實現供電與傳感器信號傳輸 |
雖然沒接觸過你說的18B20,但看了本文后,感覺像是一個傳感器提供給單片機數據之類的東西,過段時間買個來跟著你的教程搞搞。 |