這是個模電問題,屬于電路分析類了。 圖片工作原理簡述:當未結露時,通過調整BG1基極上偏置電阻R1,使其處在截止狀態,而由于BG2的導通,BG3\4射隨器截止,LED6(結露指示燈)不亮;反之,當結露時,傳感器阻值由2K上升至50K時,BG1基極電流分流減少,BG1最終進入飽和區,其集電極電壓下降,使BG2放大器截止,其集電極呈現高電位,進而BG3\4導通,此時在BG4發射極輸出一個Vcc-BUce(飽和電壓)電壓,通過R6限流(分壓)使LED6點亮,提示有結露產生,同時將信號輸出給設備控制單元,實行禁止操作等。 簡單的說:BG1正反饋放大起開關作用,BG2反向作用,BG3\4復合型射極跟隨器起電流放大作用。 |