1、模擬地和數字地單點接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,
地的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,
板子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:
1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,
磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數多,不穩定。
0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
2、跨接時用于電流回路
當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,
形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
3、配置電路
一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。空置跳線在高頻時相
當于天線,用貼片電阻效果好。
4、其他用途
布線時跨線調試/測試用:在開始設計時,要串一個電阻用來調試,但是不不能確定具體的值,加了這么一個器件后方便以后電路的調試,如果調試的結果不
需要加電阻,就加一個0歐姆的電阻。臨時取代其他貼片器件作為溫度補償器件 更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,
而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調試方便或兼容設計等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數不確定的時候,以0歐姆代替,實際調試的時候,確定參數,再以具體數值的元件代替。
4,想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5,在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻
6,在高頻信號下,充當電感或電容。(與外部電路特性有關)電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC pin間
7,單點接地(指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。)
8,熔絲作用
*模擬地和數字地單點接地*
當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在
分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
*配置電路*
一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
空置跳線在高頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
*其他用途*
布線時跨線
調試/測試用
臨時取代其他貼片器件
作為溫度補償器件
更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
0歐電阻作用(轉)。。。
我們經常在電路中見到0歐的電阻,對于新手來說,往往會很迷惑:既然是0歐的電阻,那就是導線,為何要裝上它呢?還有這樣的電阻市場上有賣嗎?其實0歐
的電阻還是蠻有用的。大概有以下幾個功能:
①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。
②在數字和模擬等混合電路中,往往要求兩個地分開,并且單點連接。我們可以用一個0歐的電阻來連接這兩個地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,
地線被分成了兩個網絡,在大面積鋪銅等處理時,就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場合,有時也會用電感或者磁珠等來連接。
③做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發生短路過流等故障時,很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由于0歐電阻電流承受能力比較弱(其實0歐
電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發生。有時也會用一些阻值為零點幾或者幾歐的
小電阻來做保險絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節約成本,就用此將就了。
④為調試預留的位置。可以根據需要,決定是否安裝,或者其它的值。有時也會用*來標注,表示由調試時決定。
⑤作為配置電路使用。這個作用跟跳線或者撥碼開關類似,但是通過焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更
改電路的功能或者設置地址。
0歐的電阻不但有賣,而且還有不同的規格呢,一般是按功率來分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
其它回答
①做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。
②在數字和模擬等混合電路中,往往要求兩個地分開,并且單點連接。我們可以用一個0歐的電阻來連接這兩個地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線
被分成了兩個網絡,在大面積鋪銅等處理時,就會方便得多。附帶提示一下,這樣的場合,有時也會用電感或者磁珠等來連接。
③做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發生短路過流等故障時,很難熔斷,可能會帶來更大的事故。由于0歐電阻電流承受能力比較弱(其實0歐電阻
也是有一定的電阻的,只是很小而已),過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發生。有時也會用一些阻值為零點幾或者幾歐的小電阻
來做保險絲。不過不太推薦這樣來用,但有些廠商為了節約成本,就用此將就了。
④為調試預留的位置。可以根據需要,決定是否安裝,或者其它的值。有時也會用*來標注,表示由調試時決定。
⑤作為配置電路使用。這個作用跟跳線或者撥碼開關類似,但是通過焊接固定上去的,這樣就避免了普通用戶隨意修改配置。通過安裝不同位置的電阻,就可以更改
電路的功能或者設置地址。
0歐的電阻的規格,一般是按功率來分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
1、模擬地和數字地單點接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地
的標準要一致,故各種地應短接在一起。人們認為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發電廠是接大地的,板
子上的電源最終還是會返回發電廠入地。如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:用磁珠連接;
用電容連接;用電感連接;用0歐姆電阻連接。 磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預先估計噪點頻率,以便選用
適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不合。電容隔直通交,造成浮地。電感體積大,雜散參數多,不穩定。0歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效
地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
2、跨接時用于電流回路 當分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道, 形成很大的環路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干
擾/被干擾。在分割區上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
3、配置電路 一般,產品上不要出現跳線和撥碼開關。有時用戶會亂動設置,易引起誤會,為了減少維護費用,應用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。空置跳線在高
頻時相當于天線,用貼片電阻效果好。
4、其他用途 布線時跨線調試/測試用:在開始設計時,要串一個電阻用來調試,但是不不能確定具體的值,加了這么一個器件后方便以后電路的調試,如果調試的結
果不需要加電阻,就加一個0歐姆的電阻。臨時取代其他貼片器件作為溫度補償器件 更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過
孔還會影響地平面(因為要挖孔)。
7,單點接地 指保護接地、工作接地、直流接地在設備上相互分開,各自成為獨立系統。
8,熔絲作用
“補償電阻”在許多場合都有使用,其作用也相差甚遠。
不過較為常見的是“溫度補償電阻”。主要是用來補償測量時受環境溫度變化的影響,測量元件自身產生的誤差(測量的電壓信號發生變化)。因為許多導體的電阻隨溫
度的升高而增大,測量元件產生的電信號在測量、傳送過程就會受此影響。
為了補償測量元件產生的電壓信號隨溫度的變化,可以采用電橋補償的方法,其原理是將電橋的三個橋臂用三個標準電阻放置在溫度恒定的地方,而用一個阻值隨溫度
的變化而變化的補償電阻作為電橋的另外一個橋臂。這樣,溫度變化時,電橋的兩端將產生一定的電壓,若設計得好,此電壓可以正好等于測量元件受溫度變化產生
的電壓信號的變化。將補償電橋的信號與測量信號疊加,就能夠補償溫度變化產生的影響。
為了減小線路傳輸電阻溫度系數影響,可在傳輸電路中串聯一個具有“負溫度系數”的補償電阻(其阻值隨溫度的升高而下降),參數選擇好的話,可以正好保持傳輸
線路的總阻值不受溫度的變化而變化,即保持傳輸線路的總電阻為常數。
至于其它補償電阻,原理大體上與此相近,就不贅述了。
|