1、設計一個十字路口交通信號燈控制器,要求滿足所給的順序工作流程,時序工作流程。
圖片1.png (15.12 KB, 下載次數: 38)
下載附件
2017-12-19 14:41 上傳
①滿足如圖所示的順序工作流程。 由交通燈工作順序流程圖可以看出:主、支干道交替通行,主干道每次放行30秒,支干道每次放行12秒;每次綠燈變紅燈前,黃燈先亮4秒,此時另一干道上的紅燈不變。 它們的工作方式,有些必須是同時進行的:主干道綠燈亮、支干道紅燈亮;主干道黃燈亮、支干道紅燈亮;主干道紅燈亮、’支干道綠燈亮;主干道紅燈亮、支干道黃燈亮。 ②滿足如圖時序工作流程。
圖片2.png (18.02 KB, 下載次數: 42)
下載附件
2017-12-19 14:41 上傳
圖中,t表示時間(假設每個單位脈沖周期為4秒),MG表示主干道綠燈,MY表示主干道黃燈,MR表示主干道紅燈,SG表示支干道綠燈,SY表示支干道黃燈,SR表示支干道紅燈。 由交通燈工作時序流程圖可以看出,交通燈應滿足兩個方向的工作時序:主干道綠燈和黃燈亮的時間等于支干道紅燈亮的時間;支干道綠燈和黃燈亮的時間等于主干道紅燈亮的時間。若假設每個單位脈沖周期為4秒,則主干道綠燈、黃燈、紅燈分別亮的時間為20秒、4秒、16秒,支干道紅燈、綠燈、黃燈分別亮的時間為24秒、12秒、4秒,一次循環為40秒。 ③主干道黃燈亮時,支干道紅燈以1Hz的頻率閃爍;支干道黃燈亮時,主干道紅燈以1Hz的頻率閃爍。 ④主、支干道各信號燈亮時,需配合有時間提示,以數字顯示出來,方便行人與機動車觀察。主、支干道各信號燈亮的時間均以每秒減“1”的計數方式工作,直至減到“0’’后主、支干道各信號燈自動轉換。 2、根據設計任務,確定實現交通燈控制器系統的各部分電路的設計。秒脈沖產生電路設計,交通燈狀態控制器電路設計,主、支干道信號燈電路設計,主、支干道紅燈閃爍電路設計,定時器電路設計等等。 3、形成完整的交通燈控制器數字系統電路。 根據設計任務與要求,確定交通燈控制器的系統工作框圖如圖所示。通過主控制電路(兩位二進制可逆計數器)控制整個電路的運轉以及紅黃綠三種信號燈的轉換。秒脈沖發生器產生整個定時系統的時基脈沖,通過減計數器對秒脈沖的減計數,達到控制每一種工作狀態的持續時間。減計數器的借位端為主控制電路提供翻轉的脈沖信號以完成狀態的轉換,同時主控制電路的輸出狀態又決定了減計數器下一次計數的初始值。減計數器的十位和個位分別通過譯碼器與兩個七段數碼管相連以作為時間倒計時顯示。在某一干道黃燈亮期間,狀態譯碼器將秒脈沖引入紅燈控制電路,使另一干道紅燈以1Hz的頻率閃爍。
|