開關電源輸出的是等幅方波,是通過占空比來調節輸出電壓的。
如果不加濾波(電容)輸出是脈動方波,加濾波后,理論是輸出電壓被“平均拉平”了。
當沒有負載時,盡管占空比很小(有最小脈沖寬度限制,不可以是0寬度),但電容濾波后由于無處放電(只沖不放)于是便沖到最大值=脈沖高度。
或者負載很輕,雖可以放掉一點,但沖仍大于放,所以電壓也是不受控的。
知道了這個道理,就知道為何輸出電壓偏高了。處理也就簡單了,加個“假負載”就可以了。
地板所說的“電源在完全空載時會導致輸出電壓竄高,甚至由于反峰過高擊穿開關管”
是發生在重載突然轉輕載的情況下。重載時感性元件中有大電流,突然輕載時,電感中的電流不能躍變,開關管又突然轉為“長時”關閉,產生高壓(U=IR,I=電感中的電流,R=開關管的關斷電阻)。設計的好的電路,會有吸收電路在此時收去電感中的能量(給電感一個放電通道)。 |
|