引言
溫度是一個和人們生活環境密切相關的物理量,同時也是最基本的環境參數。人們的生活與環境溫度息息相關,物理、化學、生物等科學都離不開溫度。像太陽能熱水器、電力、石油、農業大棚經常需要對環境溫度進行檢測,并根據實際的要求對溫度進行控制。例如,許多太陽能熱水器中,需要通過溫度檢測控制水泵運作;在農業大棚中,通過溫度檢測判斷是否合適農作物種植與生長;許多電子設備都有額定溫度單位,沒有合適的溫度會使電子產品造成故障等。因此,溫度檢測系統在各個領域中是不可缺少的技術之一。
由于工業環境一般比較惡劣,測量精度也要求較高,常規的溫度檢測系統有時不適于工業環境的
應用。因此,針對工業環境及建筑節能等對溫度參數的測量要求,采用四線Pt100熱電阻對環境溫度進行采集,然后用Jumo溫度變送器把mv信號轉換成4~20mA標準信號,再用西門子SIPART DR20單回路調節器調節和顯示溫度,設計了基于四線Pt100熱電阻的溫度檢測系統。
基于四線Pt100熱電阻的溫度檢測系統主要包括3個環節,如圖1所示。
檢測環節  變換環節  顯示環節
圖1 基于四線Pt100的溫度檢測系統框圖
2.1 每個環節選材
(1)檢測環節
采用中低溫區最常用的一種溫度檢測元件Pt100熱電阻。鉑熱電阻具有測量精度高,性能穩定
等優點,不僅廣泛用于工業測溫,而且被制成標準的基準儀;并且為更好地消除引線電阻變化對測溫的影響,采用四引線熱電阻連接,配合用的儀表為精密電位差計或精密測溫電橋。
利用Pt100熱電阻的溫度與阻值變化關系,根據以下公式求得溫度。
T℃=(溫度數字量-0℃偏置量)/1℃數字量
(1)
溫度數字量=存儲在AIW x(x=0,2,4)中的值
(2)
0℃偏置量=在0℃測量出的數字量 (3)
1℃數字量=溫度每升高1℃的數字量 (4)
(2)變換環節
采用近年來在測量儀表市場中出現的一種小型化的溫度變送器Jumo一體化溫度變送器。它采用固態封裝工藝,直接與熱電偶或熱電阻安裝一起,體積小巧緊湊,通常為直徑幾十毫米,不必占有額外空間,也不需要熱電偶補償導線或延長線,不需要維護,整個儀表采用硅橡膠或樹脂密封結構,能抗較
惡劣的工業現場環境。
(3)顯示環節
采用帶顯示與調節功能的西門子 S I PA R T DR20。它是一個基于數字數據處理的可編程調節
器,結合了半導體組件的使用,保證單位體積緊湊以及函數的程序內存單元。其k型控制器可以作為一個定值控制器,與當前輸入0~20mA和測量范圍0%~100%的一個常規的系統。
2.2 系統工作原理
上述環節構成的溫度檢測系統的工作原理為:當Pt100在0℃時阻值為100Ω,然后隨溫度改變而改變。先用Pt100通過感應溫度變化達到阻值的變化。由于溫度變送器可通過轉換電路,將Pt100熱電阻的信號轉換為標準電流信號、標準電壓信號的溫度測量裝置,再利用溫度變送器使輸入的各種電阻和電勢信號變成統一的4~20mA的電流信號,由儀表通過確認電流的不同,顯示當前的溫度。
設計四線Pt100溫度檢測系統使用時,組態開關設置為:從AE1端口輸入信號,S4為軟開關,將設為0時的出廠設定0~20mA修改為1,則顯示范圍變為4~20mA,從而與溫度變送器的范圍一致。在實驗室中用所設計的溫度檢測系統進行溫度測量,獲得的實驗數據如表1(紅外線測溫儀作為參考),相應的曲線圖如圖2所示。
表1 實驗檢測的熱水溫度數據
時間(min)
2 4 6 8 10 12 14
溫度(℃)
Pt100熱電阻 85 72 60 55 50 48 47 紅外線測溫儀 87 75 63 59 53 52 51
從表1和圖2中可以看出,由于Pt100熱電阻測溫時存在滯后,所設計的四線Pt100溫度檢測系統測出的熱水溫度有3℃左右的誤差(以紅外線測溫儀為參照),在結果上可適當補償,獲得比較準確的結果。
| 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
| 溫度(℃) | 70 |
|
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
| Pt100熱電阻 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
| 紅外測溫儀 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|
時間(min)
圖2 實驗檢測的熱水溫度曲線
采用Pt100熱電阻對環境溫度進行采集,通過
Jumo溫度變送器把mv信號轉換成4~20mA標準信
號,再用西門子SIPART DR20單回路調節器調節和
顯示設計的溫度檢測系統,不僅可以進行建筑物溫度的檢測作為建筑節能的參考,還可以應用于工業領域進行溫度檢測及調節的場合。基于實驗應用和數據分析,可驗證該系統具有易控制、工作可靠、測距準確度高、可讀性強和流程清晰等優點。
參考文獻
- 蔡軍,曹慧英. 基于PLC 的溫控系統設計與研究.
微計算機信息,2007,(23):26~28.
2 顧靜,王壽增,程桂玲. 由組態軟件、智能儀表及
PLC組成的電爐群控制系統. 工業加熱,2007,36(4):57~58.
設計與控制. 機械工程師,2007,10:91~93.
作者簡介:王磊,高級工程師,博士,研究方向為智能檢測與優化控制,低碳節能技術。
WA光學分析儀—光學液體分析專家
E+H,日前推出了WA光學分析儀 測量非溶解性固體、乳液和過程液體
系列產品。該系列產品可用于分 中的混溶性流體。傳感器在電磁頻譜析紫外吸收、色度、紅外吸收、濁度、 的可見光(VIS)/近紅外光(NIR)區域細胞生長,具有量程大、精度高、穩定 內工作,適用于品質/純度監控、冷凝性好等特點,可用于生命科學、食品飲 物控制、啤酒或飲用水檢測。
料、化工、油氣、水和污水等行業。 OUSAF11可見光(VIS)/近紅外光
該系列傳感器采用光度測量原 (NIR)吸收傳感器,主要用于測量懸理。當光線照射到液面上,入射光強、 浮固體和乳水界面。
透射光強、散射光強相互之間比值和 OUSAF12傳感器用于測量液體介水樣特性之間存在一定的相關關系, 質的可見光(VIS)/近紅外光(NIR)吸通過測定透射光強,散射光強和入射 光度,常用于制藥、化工和造紙行業。
光強或透射光強和散射光強的比值來 OUSAF22傳感器用于電磁光譜范測定水樣特性(例如濃度、濁度等)。 圍內的可見光區域中的色度測量,可光學分析儀可用于實驗室,也可用于 用于脫色控制、金屬檢測中的離心分
現場進行自動連續測定。 離、食用油葉綠素測量。
OUSTF10 散射光濁度傳感器用于 OUSAF44 傳感器用于測量紫外
(UV)光譜區間內過程液體的吸光度,用于蛋白質濃度監測、層析控制、超濾控制、有機化合物濃度測量。
該系列產
品同E+H配套產品OUA260流通支架以及CVM40變送器共同使用,具有以下優勢:可適用于多種接液部件材料,具有極強的耐腐蝕能力;適合多種過程連接類型,靈活適應實際現場條件;采用衛生型認證材料,耐SIP/CIP清洗;提供防冷凝的空氣吹掃端口和獨特的在線標定裝置等。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
基于Pt100熱電阻的溫度檢測系統設計_王磊.docx
(122.77 KB, 下載次數: 42)
2018-5-12 09:46 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|