ID:331860 發表于 2018-5-17 09:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電氣控制與PLC技術》大作業
學    院:__ _ 應用工程學院__
專    業: 電氣工程及其自動化_
姓    名:_____
學    號:150000000098_ ___
實訓地點:4401_________
指導老師:員    _______
完成日期:  2018年__
綜合考核任務書
一、任務名稱
“河南科技大學應用工程學院”校名牌匾的霓虹燈飾控制
二、設備
(1)西門子可編程控制器一臺(cpu226CN);
(2)燈光閃爍模擬控制模塊(帶指示燈、接線端口及按鈕等);
(3)實訓控制臺1個;
(4)編程電腦1臺;
(5)連接導線若干。
三、控制要求
設計一個“河南科技大學應用工程學院”校名牌字的燈光閃爍控制系統,用L0~L11十二個燈分別照亮十二個字。L0點亮時,照亮“河”字,L1點時,照亮“南”字,.....以此類推,L11點亮時,照亮“院”。控制要求如下:
1、能實現各牌字循環點亮:每個燈依次點亮1秒后下一個燈點亮;
2、能實現各牌字同時閃爍:閃爍的頻率為亮1秒,滅1秒。
3、能實現各牌字同時點亮:同時點亮持續時間為5秒。
4、字牌燈光控制實現兩地控制,控制電路設置現場操作按鈕和遠程操作按鈕。SB1和SB2為啟動按鈕,SB3和SB4為停止按鈕。按下起動按鈕,實現霓虹燈的循環控制,按下停止按鈕,各牌字均不亮。
5、每個循環周期時間不超過2分鐘。
四、任務內容
1、完成系統軟、硬件設計。
2、完成系統模擬運行。
3、完成任務報告書。
報告書用A4大小紙整齊書寫,應包括以下幾個方面:
(1)封面(《電氣控制與PLC技術》大作業  班級、學號、姓名、指導教師、年月日);
(2)設計任務書
(3)正文
正文要論述清楚、文字簡練通順、插圖簡明、書寫整潔。文中圖、表按要求繪制。正文包括:
①系統方案設計  分析控制要求,畫出系統控制流程圖。
②硬件設計  根據控制要求進行電氣控制系統硬件電路設計并繪制PLC系統的接線原理圖。
③軟件設計  繪制PLC控制程序(梯形圖和指令表)。
④電氣設備明細表。
⑤調試運行記錄。包括程序的調試過程、遇到的問題及解決方法。
⑥操作說明書(詳細說明操作的步驟及霓虹燈的閃爍過程)。
(4)心得體會
(5)參考文獻(資料)
    參考文獻必須是學生在課程設計中真正閱讀過和運用過的,文獻按照在正文中的出現順序排列。
六、考核標準
內          容
滿分
評分要求
備注
1.硬件設計
30
(1)能正確選擇PLC設備及端口地址;
(2)接線圖正確、標注完整。(3)電源線、通訊線及I/O信號線接線正確
輸入輸出每錯一個扣5分,接線圖每少一處標注扣1分,接線每錯一處扣3分。
2.軟件設計
50
(1)梯形圖格式正確、各定時器參數設置正確,計數設置、復位處理妥當,輸出顯示正確;
(2)正確寫出指令語句程序,各指令使用準確。
每錯一處扣5分
3.系統調試
20
(1)操作步驟正確,動作熟練。(允許根據輸出情況進行反復修改和完善。)
(2)程序運行結果正確、表述清楚,口試答辯正確
若有違規操作,每次扣10分;對運行結果表述不清楚者扣5分

綜合考核任務報告書
一、系統設計方案
1、分析控制要求:
控制系統要求實現“河南科技大學應用工程學院”校名牌的燈光閃爍,各牌字實現循環點亮,同時閃爍然后持續點亮的功能。同時字牌燈光控制實現兩地控制,控制電路設置現場操作按鈕和遠程操作按鈕。
2、系統控制流程圖:
二、硬件設計
1、硬件電路設計:
根據控制要可知電氣控制系統硬件電路需要用的s7-200的CUP226 的PLC、 任務要求需要異地控制因此需要串聯一個停止按鈕SB4,并聯一個起動按鈕SB2該電路用到PLC的輸入端口為起動按鈕SB1:I0.0,起動按鈕SB2:I0.1,停止按鈕SB3:I0.2,停止按鈕SB4:I0.3。輸出端口為:Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4、Q0.5、Q0.6、Q0.7、Q1.0、Q1.2、Q1.3。
2、PLC系統的接線原理圖:
三、軟件設計
1、PLC控制程序梯形圖:
網絡1







四、電氣設備明細表
符號
元件名稱
型號
規格
功能
件數
1
S7-200PLC
CPU226CN


1臺
2
燈光閃爍模擬控制模板



1個
3
實訓控制臺



1個
4
編程電腦



1臺
5
導線



若干






五、調試運行記錄
1、調試過程:
首先接通PLC、燈光閃爍模擬控制模板、實訓控制臺、編程電腦的電源線;然后用導線將PLC的輸出輸入端子接到燈光閃爍模擬控制模板上,按下起動按鈕SB1,燈光開始按設計的模式閃爍。按下停止按鈕SB3,燈光閃爍關閉。然后測試兩地的控制,按下異地起動按鈕SB2,燈光開始閃爍;按下異地停止按鈕,燈光閃爍關閉。調試成功。
2、不足之處:
①在持續亮燈后沒有全滅的燈光閃爍效果;
解決方案:在程序中將比較指令的時間安排空出1秒,讓燈光全滅。改正后,調試一切正常。
②在擴散亮燈過程中,二號燈一直亮,沒有滅燈。
解決方案:原因:二號燈比較時間為109,與設計時間不符。將編程中的109改為1090即可。改正后,調試一切正常。
六、操作說明書
  • 操作步驟:1.接通PLC電源;2.USB纜線接通電腦與PLC的通信將程序下載到PLC中;3.將PLC置于運行狀態;4.按下起動按鈕SB1或SB2,燈光開始按照設定的效果閃爍。5.按下停止按鈕SB3或SB4,燈光閃爍關閉。
  • 霓虹燈的閃爍過程:按下起動按鈕,燈光開始按照“河南科技大學應用工程學院”的校牌名第一階段依次閃亮時間共12秒;第二階段閃爍1秒持續全亮5秒時間共7秒;第三階段依次間斷閃亮時間24秒;第四階段依次向中間擴散閃亮和向兩邊擴散閃亮時間共24秒;第五階段依次兩個字閃亮時間共24秒;第六階段八字正序閃亮逆序閃滅后持續亮共29秒。如果不按下停止按鈕燈光會自動從頭就開始循環閃爍。
七、心得體會
在次實訓中,我們在員瑩老師的指導下,順利的完成基于西門子s7-200PLC設計“河南科技大學應用工程學院”校名牌的閃爍電路。通過本次對PLC的控制,讓我了解了PLC的梯形圖、指令表、外部接線圖。也讓我了解了PLC的設計原理和設計理念。有很多設計理念來源于實際,從中找出最合適的設計方法。               
總之,這次的實訓給予了我不同的學習方法和體驗,讓我深切的認識到實踐的重要性。在以后的學習過程中,我會更加注重自己的操作能力和應變能力,多與這個社會進行接觸,讓自己更早適應這個陌生的環境,相信在不久的將來,可以打造一片屬于自己的天地。
八、參考文獻
(1)史宜巧,侍壽永.PLC應用技術(西門子).北京:高等教育出版社,2016.
(2)史國生.電氣控制與可編程控制器技術,3版.北京化學工業出版社,2010

2、PLC控制程序語句表:
  1. Network 1      LD     I0.0            O      M0.0         O      I0.1            AN     I0.2          AN     I0.3          =      M0.0      AN     T37          TON    T37, 1200   Network 2     LDW>   T37, 0 AW<=   T37, 10 LDW>   T37, 120 AW<=   T37, 130 OLD            LDW>   T37, 140 AW<=   T37, 190 OLD            LDW>   T37, 200 AW<=   T37, 210 OLD           LDW>   T37, 430 AW<=   T37, 450 OLD           LDW>   T37, 630 AW<=   T37, 650 OLD              LDW>   T37, 660 AW<=   T37, 700    OLD              LDW>   T37, 910 AW<=   T37, 1130 OLD            LDW>   T37, 1140 AW<=   T37, 1200 OLD             =      Q0.0 Network 3                LDW>   T37, 10            AW<=   T37, 20          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 310              AW<=   T37, 330               OLD                             LDW>   T37, 450             AW<=   T37, 470               OLD                                     LDW>   T37, 610            AW<=   T37, 630             OLD                                      LDW>   T37, 660                AW<=   T37, 700              OLD                               LDW>   T37, 930               AW<=   T37, 1110              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.1 Network 4                LDW>   T37, 20            AW<=   T37, 30          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 210              AW<=   T37, 230               OLD                             LDW>   T37, 470             AW<=   T37, 490               OLD                                     LDW>   T37, 590            AW<=   T37, 610             OLD                                      LDW>   T37, 700                AW<=   T37, 740              OLD                               LDW>   T37, 950               AW<=   T37, 1090              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.2 Network 5                LDW>   T37, 30            AW<=   T37, 40          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 330              AW<=   T37, 350               OLD                             LDW>   T37, 490             AW<=   T37, 510               OLD                                     LDW>   T37, 570            AW<=   T37, 590             OLD                                      LDW>   T37, 700                AW<=   T37, 740              OLD                               LDW>   T37, 970               AW<=   T37, 1070              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.3 Network 6                LDW>   T37, 40            AW<=   T37, 50          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 230              AW<=   T37, 250               OLD                             LDW>   T37, 510             AW<=   T37, 530               OLD                                     LDW>   T37, 550            AW<=   T37, 570             OLD                                      LDW>   T37, 740                AW<=   T37, 780              OLD                               LDW>   T37, 990               AW<=   T37, 1050              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.4 Network 7                LDW>   T37, 50            AW<=   T37, 60          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 350              AW<=   T37, 370               OLD                             LDW>   T37, 530             AW<=   T37, 550               OLD                                     LDW>   T37, 530            AW<=   T37, 550             OLD                                      LDW>   T37, 740                AW<=   T37, 780              OLD                               LDW>   T37, 1010               AW<=   T37, 1030              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.5 Network 8                LDW>   T37, 60            AW<=   T37, 70          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 350              AW<=   T37, 370               OLD                             LDW>   T37, 530             AW<=   T37, 550               OLD                                     LDW>   T37, 530            AW<=   T37, 550             OLD                                      LDW>   T37, 740                AW<=   T37, 780              OLD                               LDW>   T37, 1010               AW<=   T37, 1030              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.6 Network 9                LDW>   T37, 70            AW<=   T37, 80          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 370              AW<=   T37, 390               OLD                             LDW>   T37, 510             AW<=   T37, 530               OLD                                     LDW>   T37, 550            AW<=   T37, 570             OLD                                      LDW>   T37, 780                AW<=   T37, 820              OLD                               LDW>   T37, 990               AW<=   T37, 1050              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.7 Network 10                LDW>   T37, 80            AW<=   T37, 90          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 270              AW<=   T37, 290               OLD                             LDW>   T37, 490             AW<=   T37, 510               OLD                                     LDW>   T37, 570            AW<=   T37, 590             OLD                                      LDW>   T37, 820                AW<=   T37, 860              OLD                               LDW>   T37, 970               AW<=   T37, 1070              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q0.1.0

  2. Network 11                LDW>   T37, 90            AW<=   T37, 100          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 390              AW<=   T37, 410               OLD                             LDW>   T37, 470             AW<=   T37, 490               OLD                                     LDW>   T37, 590            AW<=   T37, 610             OLD                                      LDW>   T37, 820                AW<=   T37, 860              OLD                               LDW>   T37, 950               AW<=   T37, 1090              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q1.1 Network 12                LDW>   T37, 100            AW<=   T37, 110          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 290              AW<=   T37, 310               OLD                             LDW>   T37, 450             AW<=   T37, 470               OLD                                     LDW>   T37, 610            AW<=   T37, 630             OLD                                      LDW>   T37, 860                AW<=   T37, 900              OLD                               LDW>   T37, 930               AW<=   T37, 1110              OLD                             LDW>   T37, 1140      AW<=   T37, 1200            OLD                             =     Q1.2  Network 13               LDW>   T37, 110            AW<=   T37, 120          LDW>   T37, 120         AW<=   T37, 130         OLD                                LDW>   T37, 140             AW<=   T37, 190            OLD                               LDW>   T37, 410              AW<=   T37, 430               OLD                             LDW>   T37, 430             AW<=   T37, 450               OLD                                     LDW>   T37, 630            AW<=   T37, 650            


  3. OLD                                                      LDW>   T37, 860                                                  AW<=   T37, 900                                                       OLD                                                       LDW>   T37, 910                                                      AW<=   T37, 1130                                                         OLD                                                                                     LDW>   T37, 1140                                                     AW<=   T37, 1200                                                     OLD                                                         =     Q1.3                                          END_ORGANIZATION_BLOCK
復制代碼

完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于西門子PLC設計“河南科技大學應用工程學院”校名牌匾的霓虹燈飾控制.docx (214.27 KB, 下載次數: 20)


評分

參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!

查看全部評分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 免费精品视频 | 久久精品国产一区 | 成人精品在线视频 | 黄色精品 | 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区 | 中文字幕高清在线 | 久久99精品视频 | 成人精品免费视频 | 精品国模一区二区三区欧美 | 日韩国产精品一区二区三区 | 一区二区视频 | 黄a在线观看| 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产婷婷色综合av蜜臀av | 精品国产精品三级精品av网址 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 美国十次成人欧美色导视频 | 久久久视频在线 | 狠狠亚洲 | 一区二区播放 | 中文天堂在线观看 | 欧美一区二区三区久久精品视 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 亚洲午夜一区二区 | 天天弄 | 国产精品欧美一区喷水 | 国产精品久久久久婷婷二区次 | 成人免费一区二区三区牛牛 | 99福利在线观看 | 日本成人毛片 | 在线观看成人免费视频 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 亚洲一区中文 | 自拍偷拍第一页 | 精品欧美一区二区精品久久久 | 91精品国产91久久久久久最新 | 国产福利在线 | 国产69久久精品成人看动漫 | 欧美在线日韩 | 国产日韩一区二区三区 | 一级欧美一级日韩片 |